- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司* h/ Q8 h1 C v0 E0 D! x
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。
) x9 Z0 c$ K) _3 M/ k 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
" E* @0 ]: ?3 k! t& Q 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。. C7 \( y6 c* Z# j( D
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
8 C$ t5 z/ N, t! U 对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
; V& F, b$ c' E, L M4 Q 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.) T( k$ R) n/ R0 ~
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
& h, T1 \/ E. S5 l 1.5平方毫米――18A$ q6 G, A+ s) o y
2.5平方毫米――26A! K4 z4 O# p$ E1 e0 Q$ k- x. U, q
4平方毫米――26A7 N2 C I8 C" j- C+ B2 ~
6平方毫米――47A8 v: e( {2 G: }8 j
10平方毫米――66A
! E4 Q2 J7 p+ x) [ 16平方毫米――92A3 @. c! j3 K* r- o$ T) j. }4 x
25平方毫米――120A
& M( g1 H. ?: |6 j n 平方毫米――150A9 K( p9 }" c; ~8 e& Q% ~
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
) h' }1 O$ H# d( z 标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)1 b( r6 `* W# W( l4 m
铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)0 P+ q" W( B! E2 b2 K a4 x
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)+ g! r4 x4 B+ l% c" g* ?. V
铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)# I, {& @ M# v$ o( a
4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)' J. s1 L: i! c- Z" E) M9 v
举例说明:
, I3 J/ Y" r% W 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
. o7 Q* i2 L# h. K& {, ` 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
; [) u, }: ]) S! u3 E& _ 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。! H( s- x. T) t( L7 t- y
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
$ C% o/ J$ M' ` 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A# f- v. X$ R% |: q2 A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
/ v2 Z! q6 @ }; @- [. J |/ m) d# s 国标允许的长期电流 ^. k8 S Q3 \# w( p; ]5 Z
4平方是25-32A
" a7 D9 Q4 D2 C$ V: T6 }! Z 平方是32-40A
1 {$ S4 A7 V, r 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的
* N4 O7 H% i7 z 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.3 h$ X# U" K8 h, N8 x8 r
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.+ R8 _" c! g T% p! U, Z
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
& I( `* a0 j9 M! I9 h; M0 J 估算口诀:
* D. a) G7 n7 y, a 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
# c! _ b- @1 ]0 T) } 三十五乘三点五,双双成组减点五。
! w0 p7 S0 N' N, k2 _$ e( Y 条件有变加折算,高温九折铜升级。& [8 H+ W. Z8 R' G W7 {4 ~5 g: G+ m9 [
穿管根数二三四,八七六折满载流。
9 n2 o7 V+ |: `& | 说明:
# P7 S; F. X5 w8 y2 _" ^ 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。8 S7 k' N5 _1 U( ?: O Y
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
9 [, C+ h% c$ |( f9 x 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。" l4 j, A3 c( q; [: L
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系. h6 {* t% H: O7 B* }1 f
10下五,100上二,* x6 Y* \# U: ?
25、35,四、三界& ^1 t# b2 B$ \! o; {
70、95,两倍半。
( |5 R! n% [5 @ 穿管、温度,八、九折。2 k7 l$ [7 Y A* _+ g
裸线加一半。0 f# V' S+ P; z3 q
铜线升级算。7 U* @% ]# ]( E- H+ J! C2 N& T1 E
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:- h7 A3 i \3 i6 |7 n$ y3 z* T* q
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)
' {1 w) j9 |/ C (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
) k- A/ C2 F1 u1 Y 口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
4 T) y+ B. X! M: i: V 1~1016、2535、5070、95120以上
! e6 J% e7 h& r, ^ H) H. q1 q 五倍四倍三倍二倍半二倍
- h$ ?! d1 A$ u2 ~$ [ 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
y; [3 x4 o. O; y 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
& j4 D; H' c; R0 W 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
; i8 r! a- N* R( b3 g 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
- E7 C. s1 L1 e( r3 d+ y 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
, e$ O; w& }6 y6 P1 U& f 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
+ p. h2 p% D& b; p: {2 F4 } (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
8 T; h% D. M, C6 H8 [ “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。1 D; U# D% ~* Z8 J! B' M
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。6 Y- r I! @- j5 l N
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:, ]8 P$ c' u1 r7 [$ K# i8 p( ~% z1 J
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
; |. T& t( s: L, m7 |; t0 W (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。, p. E- f6 o6 ?
例如对裸铝线载流量的计算:
3 h w1 e0 A6 P" R" t B$ ~) I 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。+ C- y/ V& x4 ~: [ W# P
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。; K) v7 m& l' M$ {
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
# C5 Y2 i+ H9 p/ o 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
4 N) @; J- o; i0 o" A) F0 ~5 a8 } 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
6 \; G. y7 R2 | M8 q; Q4 U/ | 型号名称适用范围8 L/ a9 k" Q5 [: D. c$ z
YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。! R9 c; W. ~; Z& [
VLV铝芯
' W, I4 A. e& h% s( ^" }7 C- V# j YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用
/ e3 `% O; A# b VLV22/K6W- I$ y8 n( I9 r, B! A f
VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
F/ q0 E8 ?% v* `5 k7 L% ^+ A VLV323 i/ R3 S8 ]% D) T+ I4 I
VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。/ K6 T& g0 a# k; u
VLV4222 K/ ]( H" A. L) p7 r
ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
! a( L7 l' D- z, h4 Q/ w2 v$ |! E6 e ZR-VLV1R2 F) G- P$ ]7 H
ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
7 k2 B) b- g1 c$ _" {+ p VLV22
/ U7 b/ _+ F6 C; O% L1 D ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
3 Y( R# L7 O% b VLV32
/ r) W4 w$ U, y m: Z2 ~ ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。7 `0 [, x+ U9 {: K
ZR-VLV42, I7 s0 \- n, t0 O
电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV& O7 Y& ~5 Y' j8 s' b. k( i' x
有关电缆型号的问题# k& | G. F2 v7 [, Y9 K
SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)# Y1 @- g' K, e/ Z
2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
" w# b9 M8 o! u/ ^( K- h 3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
! B8 A7 M* ?. C( F. ]+ C! M 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装4 l0 d; b2 R- y P& I1 A* _+ o
4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量" o5 B7 h' K+ H& ^ ^) r5 e
5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明5 K. ~% g+ V% g: n# j+ |; Z% D* |
6、RV聚氯乙烯绝缘电缆' P! Z9 E3 v' Z& F3 I9 v+ k! W
7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 @3 B9 d% ^3 Z M" M' s' Y* f! o
8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用+ r7 s- Y: C; d! c( E
9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量- v7 G, C* W) \8 ?. ~1 H. w
RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
- y# I& C+ J- ]. f- C KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。7 j# x' T% W/ ] C. R6 C
AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP3 f$ L# Q# v% n
SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
& Z8 V3 S$ q3 j+ e RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。( U4 _ {* S0 L9 j: X; v
RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
3 j" j( d7 u5 K$ c# ~ R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同6 S% }. p! g- {
YJ—交联聚乙烯绝缘
! O# ^7 J8 a4 z, m3 E2 ~ V—聚氯乙烯绝缘或护套2 _0 p$ V$ \9 n& Q/ V1 O
ZR—阻燃型# h# z& S* P8 h0 i) L& S
NH—耐火型; j' R2 m F9 J9 Y. c' W+ {: I
WDZ—无卤低烟阻燃型:g: ]# d d/ ]& C+ T+ j( X
WDN—无卤低烟耐火型
& `. h6 Q& B, ~) f8 L+ Q* }. m; C |
|