电压等级划分详细; H# F" D% }( k1 Q- P
; L! a* }: W, U3 s7 c
来源:大连普传科技有限公司
$ I% M% Z R5 |! |: ]) o电压
* P" }) A' c1 u5 [; k电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。
0 ?5 D5 h7 a3 ?0 A额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能能正常运行。
' l3 t# |5 w/ y% F1 J8 k! P" l& ~" F% E z( x) h
在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压,把标称电压330 kV及以上、1000 kV以下的交流电压等级定义为超高压,把标称电压1000 kV及以上的交流电压等级定义为特高压,把标称电压±800 kV以下的直流电压等级定义为高压直流,把标称电压±800 kV及以上的直流电压等级定义为特高压直流。通常还有一个“中压”的名称,美国电气和电子工程师协会(IEEE)的标准文件中把2.4 kV至69 kV的电压等级称为中压,我国国家电网公司(SG)的规范性文件中把1 kV 以上至20 kV 的电压等级称为中压。
& A8 P6 _/ V/ y: X' U! @$ h8 _6 i8 r( }# ^+ U
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。(35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。)10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。
1 M) V- | G9 m! k( Q+ c- C2 d/ q
另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为高压设备。随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主。输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。' V p5 q4 H2 q$ A2 a
我国规定安全电压为36V、24V、12V;
% V- o' i$ |& u0 {& {我国规定的额定电压是:42V、36V、24V、12V、6V;6 ^, Z; G3 p- h' c0 |! C
我国高压为:750kV,500kV,220kV,110kV,35kV,10kV,6kV;1 K2 d& C* o+ ?" d
我国低压为:380V,220V,110V,36V,24V,12V。$ Q& n4 r7 e; A
( D$ f* K8 p' T" A0 @
电压等级制定
|0 X/ }+ h% b2 _% b电压等级的制定是电力工业的一项重大技术决策。电力工程电压值的确定主要取决于输电容量和输送距离两个因素,由此经过技术经济分析,可确定一个合适的目标电压值。但若以此目标电压值作为实际的输电电压,那么,一个国家或地区就会因地因时因行业出现众多的电压等级,这不仅会增加电气设备制造和电力系统调度和管理的困难,还会影响电力系统的形成和发展。从全局看,众多的电压等级,不论从经济上,还是从技术上,都是不可取的。一个系统中,相邻电压级差太小,会使电网结构复杂化,出现重复变压、网损增大等弊端。电压等级应是分层分区的。合理简化电压等级系列已成为国际上电力工业总的发展趋势。 每引入一个新的电压等级时,应全面考虑下列因素,进行全局性的技术经济综合分析和比较,然后作出决定。" A3 C% T/ x& I/ ^; L' _7 S# W2 Y0 x
1、未来15~25年电力工业的发展速度与规模,各电力系统的电力负荷增长水平与大致分布,电源构成与布局,各主要发电厂的装机容量;0 {$ a: i4 L9 q6 V4 \9 B
2、新电压等级与现有电压等级的配合,以及和下一个更高电压等级的配合; 7 A* p3 [) x: ^8 ?3 L
3、新电压等级输电线路在系统中的作用; & f$ _0 V6 h, r/ H8 ?5 g' d9 d9 G- p
4、新电压等级输电线路的可靠性及其对整个系统可靠性的影响; " A" f- ?/ P3 S$ Z- }- g' }3 _8 ?0 T
5、新电压等级实现的技术可行性。- a4 j' s) h% q& V( @3 [+ Y
如果新电压等级选得太低,其输送能力不能满足未来15~25年的发展需要,就被迫提前引入更高的电压等级;若选得太高,实际输电水平迟迟达不到规划能力,将造成大量的投资浪费。一般认为,在一个电力系统中,相邻两级电压之比取1.7~3.0 是适宜的。
" L3 H8 ]0 j0 F/ w根据相邻级差不宜太小的原则,可以认为电压等级中的 35kV、63kV和110kV不宜在同一个地区性电网中并存;330kV和500 kV、500 kV和750 kV不宜在同一输电系统中并存。中国电力系统中除西北地区采用330/(220)/110/(35)/10 kV和东北地区采用500/220/63/10 kV,其他地区都采用500 /220/110 /(35)/10 kV系列。
) H8 p/ o/ X$ N" \$ i其他国家的情况如下:美国、日本、加拿大、前苏联多采用500/220(275,230)/110 kV系列,美国、加拿大、前苏联也有750(765)/330(345)/110(154)kV系列;西欧和北欧国家采用400(380)/220/110(138)系列。 3 t) i+ d8 B5 V, l6 m' ?% Z
1 @7 n$ {' ]0 ]8 d% N
国家的电压和频率 & ^! B8 h4 e& ?$ [
阿根廷:电压:220V (单相) ,380V (三相),频率:50Hz ; B& j7 M" A- p9 h `& c- B9 m
巴西:电压:110/220V(单相) ,380/460V(三相),频率:60Hz
! Y8 }- ]! }' ~: h8 u* T加拿大:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
@8 [% n. @$ n墨西哥:电压:127/220V (单相) ,220V (三相);频率:60Hz 4 ^# x, t7 {/ o- E& V6 q5 z
美国:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz + X4 p% I" Q8 @, K: d! |
澳大利亚/新西兰 :电压:240/415V (单相) ,415V (三相);频率:50Hz 8 J/ ~" X4 E- [, _: \, d- j& N
, E$ S' l' y, c3 v! Y1 g4 t
香港:电压:120/220V (单相) ,220V (三相);频率:50Hz
: k% M( U7 ^6 S0 S* F: Q/ a印度:电压:230V; 频率:50Hz
2 m+ Y$ |; J6 [2 D: `1 Y! U7 q' s6 r印尼:电压:230V (单相) ,380V (三相) ;频率:50Hz
/ ~7 j5 n! i- I) O" B6 N日本:电压:100/200V (单相) ,200V (三相);频率:50Hz % Y3 D. D+ X0 |* [: f
韩国:电压:220 (单相) ,380 (三相); 频率:60Hz 5 t6 ?. @8 ^! C! z4 h
马来西亚:电压:220-240V; 频率:50Hz
7 w1 P7 K; j! \5 @% C菲律宾:电压:220V 频率:60Hz
$ ^2 F) N. E/ P1 q+ e9 h新加坡:电压:230V (单相) 400V (三相) 频率:50Hz + o+ P+ V+ M. r* T! Z# }
台湾:电压:110/220V (单相) 220V (三相)频率:60Hz
9 I4 g- y0 A. j; D' s泰国:电压:220V (单相) 380V (三相)频率:50Hz 9 C& L2 y# b# F3 _8 c" {
越南:电压:120/220V (单相) 220V (三相)频率:50Hz $ `3 e; Y2 e- e3 o, }0 B; J& d
% I1 C6 Z8 v; u2 V% e3 `丹麦:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz , v! B i, Q: d F0 W
芬兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
_& k- Q, C% [* _& b德国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz 0 C% ?" Q" t4 K5 C
匈牙利:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
3 D4 d, k9 g$ Z' K7 X立陶宛:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
; s# l! X; s# n3 `波兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
7 s/ ~: t3 C$ M7 i斯洛伐克共和国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
5 _9 |+ n* n% k6 D* `$ Z- P3 z# x2 N斯洛文尼亚:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz + l% X, Q- o$ |' J
瑞典:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
0 v. ^ W D+ \" |( w9 ]( h捷克共和国:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz 3 A* B( c b- B$ K6 E
克罗地亚:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
9 L7 L1 w: {$ D2 N* T; D$ k2 u挪威:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz . N5 H( }; m- N+ W- g. l, m# x
瑞士:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
; \2 | R' v5 H4 j乌克兰:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
5 D% t" Y6 \2 V8 c1 o( i5 s: Y& W俄罗斯:电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz2 |; O- R% p: T+ M& g& b
3 [/ u% V- C, `3 g+ X# D: I+ k( \/ k电压常见值及安全- N) X- Q9 D, u8 p5 n( o, n
电视信号在天线上感应的电压约 0.1mV# M! }& V+ @+ [3 s _6 h. f
维持人体生物电流的电压 约 1.2mV
3 v$ o6 O7 o d6 i+ @5 n% |( r3 M碱性电池标称电压 1.5V, M$ f( Z% l7 l. V
电子手表用氧化银电池两极间的电压 1.5V
) T4 B0 t/ H( M一节铅蓄电池电压 2V
5 u. n2 ~9 u% t手持移动电话的电池两极间的电压 3.7V
$ s, h% o; G' B3 _) y7 S+ k1 v对人体安全的电压一般不高于 36V
0 P# L; j* `5 b, \; [9 j家庭电路的电压 220V& t7 s9 {5 z$ k( }( t- e9 ]4 I" {6 \1 {! `
动力电路电压 380V
# F$ V' q" w) v' k3 l* e2 `无轨电车电源的电压 550~600V0 C3 D$ x' P( y: u" ~- O) S# o! ~
电视机显像管的工作电压 10kV以上8 N3 H _& C$ m& y8 D- R) k# F
列车上方电网电压 25kV7 K1 ~; a/ W, i" [
发生闪电的云层间电压可达 1000kV. n Y L9 @4 I4 `0 h
|
|