1. 螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。+ B2 y0 q+ ]' Y7 u1 ~- F3 M
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
" q, f. X; v( c) I! f7 { 3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式工业冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
4 V! f* d9 n" x' W9 u0 O7 A X 4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
: B* L6 c f: x* X a) 冷水出水温度和流量;
8 G" z7 [+ X, _8 I: G/ v- Y- l b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
, E5 _4 \2 i. W7 F' N 5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。- L8 m) k, h+ a- u3 o. Z
6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。, x- r0 b: ~8 Y3 T3 r1 [( }, s2 U
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。1 f3 O- q( s) T" @) r9 k$ V
3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。& g( h+ y4 ?7 O8 _
4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:8 e* u. B! T( j. N2 B
a) 冷水出水温度和流量;
4 Z& k: E5 ^5 N( }6 x) [3 |& f b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。7 y( } I. J: B1 I
5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。6 |. N+ X) |/ Y
6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热 0755-84074988 |
|