我现在做的是关于热泵系统的毕业设计。 ! R/ z- `* K1 b1 Z F* ~6 J
我本来的思路是先大体设定工质压缩循环,由压焓图上的到供热(制冷)量及压缩机有效功, & V. }! i$ A5 d7 r2 H0 c
然后,找到和我得到的数据相近的压缩机,根据压缩机修正我的初始设定值。但是现在我发现
9 K" Z4 [, g% m% W) ]我的数据和压缩机很难配到一起,应该是压缩机有效功和实际功率的问题吧?这方面的知识 0 Y# a1 m/ v- V. u8 I
我不清楚,那位大侠可以提点一下。另外,如果可以完全按照压缩机的数据来修正我的设定值
$ g0 J1 V0 v8 F# S9 ^8 c! w的话,冷凝端传热温差太大了(10K),这明显不是一个节能的工况。是否可以根据压缩机 , L1 }) m, ^8 n4 F
的两组数据得到中间数据,如由冷凝温度50和60摄氏度的到55度的压缩机工作数据?
( {" @. j) J0 @8 {( G8 Y/ S如果可以的话,该怎么做呢?简单的数据拟合么? |