我现在做的是关于热泵系统的毕业设计。
, } F1 N& M( O4 Y1 n# O, }8 ^我本来的思路是先大体设定工质压缩循环,由压焓图上的到供热(制冷)量及压缩机有效功,
* y) o! H0 N9 d3 q( F1 R/ h5 l然后,找到和我得到的数据相近的压缩机,根据压缩机修正我的初始设定值。但是现在我发现
6 {: Y" g3 N/ D/ B+ T, R我的数据和压缩机很难配到一起,应该是压缩机有效功和实际功率的问题吧?这方面的知识 1 S. ]6 @/ [9 p9 Y6 F4 g, o
我不清楚,那位大侠可以提点一下。另外,如果可以完全按照压缩机的数据来修正我的设定值
5 E$ j5 p0 n9 E的话,冷凝端传热温差太大了(10K),这明显不是一个节能的工况。是否可以根据压缩机 * @" E& z) l, u4 R$ |$ k
的两组数据得到中间数据,如由冷凝温度50和60摄氏度的到55度的压缩机工作数据? ' \$ d- ?) x, M1 j9 b1 q2 K
如果可以的话,该怎么做呢?简单的数据拟合么? |