客户:“冷水机的低温压力表偏低,正常吗?”
8 h7 |) v4 }3 q2 ] O7 g(低温压力表,是特域双温双泵系列冷水机所特有的,用来检测低温端水压。)
! J; l& r! l3 }/ f z特域冷水机:“您好,如果低温压力表偏低,会出现水流量不足,导致冷水机水流量报警。”
: ]; X, T/ d# \0 e# \# ~客户:“那要怎么解决?”# a' W4 r& j; f2 c! E5 _( H1 Y
特域冷水机:“导致冷水机低温压力表偏低的原因,大致可分为两种:一是压力表发生故障,二是冷水机水泵内部发生故障。”* r# [ L+ x) n, D
特域冷水机:“将冷水机出入水口堵住,观察冷水机能否达到最大扬程,若能达到最大扬程,则压力表无故障,更换冷水机水泵即可解决问题;若冷水机达不到最大扬程,则有可能压力表发生故障,可先更换压力表,观察冷水机低温压力表是否恢复正常。”, f; N9 U9 ^& V" r. z$ _& A
感谢客户对特域的支持和信任。如果您对此还有疑问,欢迎拨打特域售后电话:400-600-2093转2前来咨询。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!! g" C; V& L' m& o1 w, M
特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。( r) }, j L# q% v5 K
了解更多特域冷水机常见问题:.teyu点com点cn/changjianwenti.shtml% Y/ p% a% x$ j
|
|