换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。
- h3 @" Z$ C, Z3 [
/ Y T- T1 C, n$ @ (一)换热器内空气未排出6 ?4 o* y" s+ w) h. ~" A8 {* A
* f' l7 j1 \$ K# n% { 该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。7 w' ^- @. H! a u5 W% p
0 K/ L' w! O: ]7 @# k6 V (二)换热器内存在结垢现象
% K, N) d3 I" l. I2 h
8 _3 H V: h% O0 I# N- w( E* U% [. r 换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。
) O; }% T2 N. y4 J3 H" P
- q4 I K9 e5 |' D4 T (三)蒸汽量不足
! f# r2 K7 U6 m& n3 k, f, C9 } ?. R; \0 S% S) M: q
在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。: v q/ D$ U& Q) R" T
: t6 ^" D5 e0 }) k) P2 ?8 [ (四)水路堵塞3 l4 r6 q' O4 _- ~! F- |7 G
# Y: [) _) U3 M* B/ o9 A$ J8 O
换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。