  换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。
2 ~: k4 w$ o. J+ t1 `- z9 o5 |
; U: n' r7 ^  ?' P) U/ \5 r  (一)换热器内空气未排出7 k' O" S9 w: V5 E

1 I0 y5 i( q5 T+ Q! u9 Z( N, d  该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。' Y8 @+ D* @* s/ ~9 l6 N* }
$ r' Y# f7 y" y: y
  (二)换热器内存在结垢现象
; \  m. `! r$ P- k+ a, C9 |  S& B% C6 y( c. \
  换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。
) i; I! ]% z0 [9 H  [2 [4 b, _6 o: V3 U
  (三)蒸汽量不足
8 U6 E4 S$ a& \6 J! ?" [( S8 {# C2 H9 E% r; U
  在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。" S, V, J1 i! y. N& b7 i( u0 C+ O2 d

( Q! s! k8 K, S2 o" L  (四)水路堵塞
1 D0 M6 V7 J& P+ z9 D: E( c9 L+ T! p
  换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。