一、制冷设备系统运转情况经济分析! N% V s/ f1 @/ f& `
|. k, p, x+ G$ B i+ Q 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。& t# z7 v1 O% C* {8 |! H
) |" U( z- N$ d2 \7 m1 t
1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。4 W2 _: y2 ~! t9 N3 s& s
0 ?. v: @7 E; S* g7 C
2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。& D. ]/ [# [# _: O7 b+ H
+ U7 m5 O: p3 X7 m* i; i* X
3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
* F$ F+ d' m" m( E8 E. l( M3 m7 A% {
" k( e( J2 k8 ~- L } 4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。; q; C! F6 `2 h" c
, M4 a- V1 H* h- z9 g 5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
7 h6 ]1 m7 x6 F) C+ t( i1 o
) c9 B# ~: S1 x. b 6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
3 m: N7 c8 \! c+ p8 v6 @1 k* B9 s2 M. l
7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
3 ?: b0 _- N3 v6 O
# i$ F9 S6 t2 U& h: Z2 v7 i' ?) S 8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
- T8 \8 J( c/ F0 W
) e0 H' C6 A* q" q% E 通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。$ x; h2 J6 I! o2 P" K
" }/ k' Z, r, o; C o
二、制冷设备运转节能措施+ F1 O9 E! ]% k3 f7 h) x0 a( b
: B3 y( S4 ~& F4 e
1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
$ }1 y0 u! S" O; i9 g) e9 Y! A" u
" u! V5 V+ {; O4 t, j 2、正确操作与维护制冷设备:, B9 |, \% e! m7 S+ \4 y
. _7 B( D- @/ N; ^7 o 2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
$ _3 s' ?& k/ N; f8 f8 C. Q. C
, {8 ?3 |% Q U% y 2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。) F& i+ ^2 s2 R; O/ |/ T( j T0 A
q8 Z3 b" ]. G% y3 { 2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。 N7 C; M7 n. Y# F/ d3 T& B7 A4 M
, _+ s1 Q C. \* r9 N( L6 Z/ ?$ `
2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
! C Z" {. X8 q/ d/ ^2 m: r3 O$ F4 T/ b/ f* f" {
3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
% O" H6 U+ ?( D+ [3 z3 ?0 I
# m- A$ i* N0 f) g# t 3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。- a/ |( k5 c+ m! {1 G7 l5 P4 }
; Z5 D& ?( @. A' p1 l+ J8 ^, I
3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
; H( H6 R M- @7 d9 l( ~) A( u9 A, _% B
4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。 |
|