一、制冷设备系统运转情况经济分析
/ T3 A2 ` Q' r( t7 C+ @
9 b n# f: v' W$ ^# I* v 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
/ [; @1 N2 t+ x" m! {. a" b; d! O5 i) e& a/ y8 ^: J8 N- Q
1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。7 m5 T+ N8 l! _# C4 e
. ]( `7 j, i4 D \, I$ M s 2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。1 ?! y1 [6 D m* N
1 I/ }$ d8 J+ J2 Z6 C
3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
4 N8 u0 i) V! G; O
6 }- e, ?3 \) N/ x7 |* V, O 4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
+ K2 O5 Z: H1 R$ t: y: I9 t; @7 K6 A# g, @; n
5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
# d. h0 G6 z0 T/ a! O
. M6 O4 X- L7 O ~ 6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。, _: l: M/ L% U) D
+ y" n! C2 i% X3 Z7 D7 P 7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
* E& f6 g0 t0 B% @$ O6 v
; ?% N' n4 K0 G# {/ M$ U' Q! u 8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。: G8 {3 s8 w( ?6 R( |& D
( P% h4 J% k& I/ Z( O6 l 通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
9 Q* p; k' j2 W+ A6 s4 {3 f, u; G4 c8 h, y
二、制冷设备运转节能措施
: l, g9 j9 h2 r; U5 T4 p' ~: S/ S6 R& e; e! {+ M8 K) ?
1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。& f* K0 A9 y+ T% p* g! ^
9 y3 s0 p% a% Y' q% x) D2 z
2、正确操作与维护制冷设备:
^4 G. P9 U/ }3 S0 E2 K% l7 j! p/ x7 U0 f3 h
2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
% P3 ^ E& s3 q1 M9 |3 j3 h7 g& H$ X2 |* c9 {' L# R0 D/ e( r( C
2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。) S; |; C: Y: N/ a: O5 v
! N5 e! A6 L4 F% I5 y; [ 2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
7 s" V7 o1 Y& @5 T
+ f# L/ n3 A' V 2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
9 [; E/ k8 M& t; P, X( Q, s5 G3 \- k; f5 y9 K# [
3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:7 ]) {9 h7 v) f- u
' A: _( Q& m$ n v+ q& T
3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。4 y: m v0 ?0 `. Z
2 M& K7 x* b: k# _( Z
3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。+ O/ n5 Q# n; J6 c7 L. N% H: _
" F+ ?+ K% p1 ?2 l$ l& b% I
4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。 |
|