一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机
. M, n8 k% i/ |, j$ V
* w1 H$ p8 ^3 B( T- h I; _7 r 其实很简单,有一个选型公式:7 g: q9 }! r8 E# x
9 I% j+ {; P. z; I+ p1 n( \
制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数
/ m4 U3 |( q: c# Y" A$ J+ ?! i7 J( g9 m
1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;+ _( w, Q4 Q2 ^3 |& W$ }' X
/ G" ?- I* r9 u 2、温差指机器进出水之间的温差;0 c8 i' F4 r" O# [, [
' j5 u) [! v0 F
3、4.187为定量(水的比热容);
/ x) K+ z) F: d, T
3 I B1 X% ~. b 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
# K8 X* J: ?3 M$ \/ X& o/ a6 n1 [+ G8 A# Z2 |
5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
; Y4 a/ P5 f8 _- Y# g0 ]
) m4 p5 Y. u. V4 R* k2 b2 W 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。$ [6 O2 H. L0 O7 H9 z& h, a D, i
; K( c; t. f& z' L+ a/ p$ S
二、冷水机制冷量的计算方式4 E, h& _7 ~5 a2 L& N0 t+ Z; e
& W$ x; ?2 J: \( m
1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)+ @) \) N7 M# ~* x/ D; f$ {
( u3 }) }! W3 k8 g% b
2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw) |
-
总评分: 经验 + 3