设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1177|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 冷水机选型计算方式汇总

[复制链接]

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
跳转到指定楼层
1
发表于 2017-10-9 20:49 |只看该作者 |倒序浏览
    一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机% n: \& I0 o- m0 p4 Z
; A  m7 b7 v4 G' D4 _
    其实很简单,有一个选型公式:
% }$ D) b5 x  `" Y( A
" A8 w# E7 l) K8 U    制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数
; L, y  ?# `, H1 c! _7 o7 k6 k
. u+ v' M. x0 k    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
) z% x6 [# y, Q' P9 \. ]. b% y7 d9 c- k* B/ H4 i- U
    2、温差指机器进出水之间的温差;% {1 t/ `( b) o# b, E9 N
, S$ w5 r# |$ h
    3、4.187为定量(水的比热容);
. F  H: S& T; G  w
+ W9 O" k* M9 y$ v9 f4 y    4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
0 p7 {; g5 x. Q9 I
) n6 ~% U# a3 O& R    5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
/ W) M* R, {* F, w
: }6 `. o1 f2 T# {4 Y    一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。4 T3 C9 O; G% J) m" G
, h/ _7 r3 W1 @2 |) \% z/ T
    二、冷水机制冷量的计算方式- Z* x% L% P4 y3 R  Y8 ]9 z
$ h2 V0 D, h7 i0 |& a  W6 ?
    1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)& y' l. N0 w7 l
* ?% e6 a& _- g% e) A8 c" h; B
    2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)
已有 1 人评分经验 收起 理由
xiaoyue888 + 3 论坛有你更精彩!

总评分: 经验 + 3   查看全部评分

自由空间
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 09:19 , Processed in 0.159560 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台