一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机% n: \& I0 o- m0 p4 Z
; A m7 b7 v4 G' D4 _
其实很简单,有一个选型公式:
% }$ D) b5 x `" Y( A
" A8 w# E7 l) K8 U 制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数
; L, y ?# `, H1 c! _7 o7 k6 k
. u+ v' M. x0 k 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
) z% x6 [# y, Q' P9 \. ]. b% y7 d9 c- k* B/ H4 i- U
2、温差指机器进出水之间的温差;% {1 t/ `( b) o# b, E9 N
, S$ w5 r# |$ h
3、4.187为定量(水的比热容);
. F H: S& T; G w
+ W9 O" k* M9 y$ v9 f4 y 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
0 p7 {; g5 x. Q9 I
) n6 ~% U# a3 O& R 5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
/ W) M* R, {* F, w
: }6 `. o1 f2 T# {4 Y 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。4 T3 C9 O; G% J) m" G
, h/ _7 r3 W1 @2 |) \% z/ T
二、冷水机制冷量的计算方式- Z* x% L% P4 y3 R Y8 ]9 z
$ h2 V0 D, h7 i0 |& a W6 ?
1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)& y' l. N0 w7 l
* ?% e6 a& _- g% e) A8 c" h; B
2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw) |
-