制冷剂种类和检测: ^0 W. _. _: d+ b/ `9 E# h7 S
7 T$ z: d& w/ y5 v. ?! @3 b9 t: o
制冷剂的种类:
; S6 |% u3 F* f' a2 }8 l. U/ R3 |
(1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。$ a% O; B: w, a: D' n
(2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。
& K* B: ~+ Y, F* ^. f; r (3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。4 ^) J3 _2 u$ |+ P0 p' H
(4) 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。
8 p# _0 w4 R1 N; k- s (5) 共沸混合制冷剂。如R502等。
0 }- M% L& W2 n* H. V/ E- Z (6) 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。9 R4 I6 r& q! C, R
3 H, k( O6 E1 I% a# ~
通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,% }+ ?2 h6 t2 n+ t2 o. R$ u
6 I3 F% P8 B; J8 k1 E1 m1 I5 u, H9 q
也就是沸点。
( ^7 K5 y) @ X, m; X, b' W4 ^/ p# H9 {
低压高温制冷剂:
: D) E4 u/ @/ W6 p$ }! F1 ]+ y" c& ~# F7 ?2 I6 N
蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
6 @" m1 Z7 U9 ]8 |* V# _( ?( E
' L8 W+ c7 ?( d0 x$ @) r- e 中压中温制冷剂:
7 z/ T1 J! s' G6 X( n: K, h0 z" G" U; G: N1 Z- w% D
中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通
: | L3 U, |. S+ q6 S
8 m9 h/ e1 c6 \- S单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。6 z- |+ C% r) j# J& V
/ p t3 w- r, H/ y3 F6 q
高压低温制冷剂:( M( ^1 R2 X1 z
7 h. Q9 i1 W6 j( p+ i3 K: M$ L
高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的" v, j. B+ ]" [% \0 p! h. z. X6 N- P3 p
0 Z: l! R% A$ t7 A# S j9 k
低温部分或-70℃以下的低温装置中。
4 ~: f" y" z* [+ o' m; _
6 J: N# e# g( @ B) |5 [4 i* z' }0 a 制冷剂泄漏如何检测?+ e* ]( W+ u$ m, ?0 Z+ ]
$ X2 x6 k6 I/ l. t 一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
& g# q1 ^1 e" ^* j, L8 Q ?8 [+ |$ [- ?8 g: U0 B8 F" g
泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不
! F- \( M; X) Y0 W9 f2 I! W5 P2 u6 b7 o+ e8 a! {
到。; Q6 `8 s6 ?2 c
$ k/ T5 @5 }$ J# S 二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗) `9 ]1 N4 r& g9 K J3 U
" ?0 q+ \& K1 g3 j# l
漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不$ X' l9 k8 D* g- m' O4 J5 L' r
, R% F% K7 ]; }
到漏点。; m0 d! t& R3 ~8 m
- D7 W* O+ D: J1 I4 t 三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的
9 I7 H; S2 n% y0 U& d7 }4 k. ^- Y q
缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,$ N5 J6 z. L$ Z3 j. w ^
6 j6 t# n$ k, k1 Z0 A8 d3 t进行检漏时劳动强度也很大。% }, X+ I8 S, v+ F5 S0 w
2 P; I+ _$ `1 q& F# l9 j. }1 H5 p
四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的
: X, l1 r5 f$ p, D
% z7 O' D* x/ Z5 d; @流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检! X ^+ I: v" t1 a, D
: O7 S- ~3 A; K1 }/ t1 ? O漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。) \% _1 Z7 W& Z; @- h& F# G
6 r7 t `) K4 T 五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检1 E0 b: s1 V# K5 E- o
# ]% \' m& D" Q8 s4 o3 ^
漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
7 n; X7 w! W- B: a$ i% n# W, }
六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即: j6 l1 I1 g O
5 J3 p& ] g' q表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准0 N- }9 p6 ^. N4 X( w/ {
9 ^5 ~ o1 J! X! _* [$ N
确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。
( B4 G5 S; Q1 `$ W @+ n5 L* r' h# R* H3 P, n8 r! p3 O
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对5 O& @9 d$ i" q" E* P: I
# s0 G6 Y+ M/ W& Z着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速
7 H" o4 V' G. L, F: j; [
( Y7 @& W3 b9 E& j" N+ _+ R. _的检漏方法。0 a9 M/ m6 n$ |6 S
9 A3 e3 l+ Q6 x* A- X2 A |
|