离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
7 S& j- L7 P# [- c. Y- y3 D7 {! S' o5 A+ S8 f" {1 i3 G
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:- E* _& q' o# |8 z3 ~1 X
4 m# L7 T0 W5 D0 J& j7 L
1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。( U- C: @; C1 b8 ^2 l! \

+ L' n7 O: a- Z# K" ~2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。. z! l- Z' P* x
9 H- D1 M. y, H  [# I" \
3、变频控制条件:, v+ A) M) C- X" n& Q% F- q8 A

0 A, h( H3 j1 S/ }8 Y, t* [+ [: X$ t
4、变流量的控制条件:7 R# Z# h! `, P
4 f$ j& ?: b* E: y# m7 I$ u7 Y
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。3 i/ `2 ^4 l4 k$ R0 _, {: \( S1 j) M

2 d7 p7 O2 b; h# M8 s0 I冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。
7 z' Y& e' q' m' o) k# W
! P6 f* b& Q4 m5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。9 Q1 y2 g' r' J! ~4 f6 x: J
# t6 @+ T4 V8 f* i" z

' ]7 B% V  p, M3 n5 \文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。