济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。1 e( {3 U+ L: K. k' ^* S
; k3 [/ f5 p% |- b% c& z5 H8 X
一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。- K X( `3 l/ `2 I1 \3 s
7 K* _+ J' [) e/ k8 Q 二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。 + a3 v3 s0 c" ?/ J* @$ `) C 2 h% _# o3 R+ B! ^ 三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。4 n5 k( ?) P) n% B- W: C
5 C N0 L4 a6 s5 L9 W7 m
四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。* T1 U w5 \7 T% Z$ Y
4 z9 h9 [/ c! n
五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。 ; q" m0 B* f0 ? 1 I4 J, O9 `- e# v4 [ 六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。1 m+ H s$ h" Y: a7 S
3 T$ ~( x/ O7 K1 S* A( J. r0 u2 s+ i4 s 七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。$ g* o0 P$ |7 m( l& H
3 T( L( I" \% \+ o( w& x
八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。+ z* ^3 }6 E( G! p
2 t" V) R6 \0 b" l4 V
济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。 4 W3 c; `8 X* d7 q ( j. c7 t0 M0 G) Z