设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 946|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[故障维修] 工业循环冷却水管路有空气,如何排出来?

[复制链接]

170

主题

0

好友

2440

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1931 点
积分
2440
帖子
181
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-12-1 14:45 |只看该作者 |倒序浏览

$ c: X! {6 L/ w- e特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。
1 x( S1 ]( ^6 q4 p% M' t" ~  ] 
* m( D) ?& a0 {无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。
2 Y& W4 s( w4 V# v2 @ 
$ p3 c$ N& i* N 
9 ]1 ]$ K# b0 X7 l/ W% T5 N+ j那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。' b  p8 N6 n8 d8 s2 @# O
 
% p! o! u( s+ x. r- j + \3 |8 u1 I; F2 F7 K% a2 K. S
如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。
$ b3 A1 A/ V9 T$ q3 _7 `. \0 j 
$ S7 U, d! w3 d) S+ `9 ~解决方法:
0 Y- r1 o- B0 R" j* W  c如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。3 b) z( {1 C  ?: s: u
 5 \6 G$ Q1 J/ Q9 i% S
特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。/ `5 Y. N( s  I% Y# c3 |
 
# K( y$ e$ d. `% b4 X& s) @建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。
. _% F! K4 E& F9 Y. x# @
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 23:29 , Processed in 0.160659 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台