一.故障代码包含的故障内容 * H( R- R/ u* w. B' {' P) T6 x
对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 ' X$ x2 M/ r" K
1.传感器开短路
" Q" n, e: d# N 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
' O8 |: W& N& P. } 高压压力、低压压力保护; 3 n$ J" I+ {9 W: P3 f( V S. t
四通阀转换故障保护;
, x# f0 v* q8 r# ~ x 三相相序和缺相保护。 : i- x l$ h% H" ?3 I& T# ]% O
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
/ H9 n' G% d' i& `2 v" a3 a 4.运行检测参数
5 t3 F% [; s0 k# m, x8 N2 E 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; $ p5 o# r H3 r: m
制热室内热交盘管温度过低、过热保护; . @; k8 L: g) b
压缩机热过载开关动作; 3 I/ z8 F( O) @
室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 7 D* f5 X; A! j
检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
3 V5 B5 |$ R$ t. O+ U( Q- l 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; }3 q. j! m. i: @' l
当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
9 A( s# p9 r/ d7 V& ~6 Q( g/ l* S 二.检修分析及排故
, k8 ~' i1 i6 B7 x$ K 上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
: j2 K; P3 r% p w5 N9 J7 U 1.故障率高的特点 + F# Q8 L" q, b/ Y+ [) w" z" ^
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
9 t9 w6 c6 w2 g! }1 E) h2 t0 i9 G (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
4 f' z ]) Q; V( c: [/ L R (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。 ) D1 o# |% D4 B; ^7 J- N) [ Z7 N
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
" D$ J4 o6 A3 j3 F1 [) ^# i- E 空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
' Z f5 \ `/ n# |' N 零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。 : ]; B. O; f- O- k2 o: l" d- C0 D6 G
(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
- @# Q6 I I5 m8 h5 R (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
1 r7 B9 h1 C, f2 Y3 Y; p (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
) X* t& d' A, K9 I# K5 }5 i. x) K w (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
& k5 n& O! ~7 V) D+ C6 ~* m (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。 ' `% r' k7 ^, v. x
2.故障保护时间的判断
: N" E4 A7 w' ] V% H 根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。 0 v; V6 U! Q# @" \
(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。 , t( l, a( M- z( l
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
9 q9 Z) M- s# X6 W8 j5 K# a (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
4 k5 p, l: W2 m/ s4 [ (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。 L% F6 j9 k, m, F# B! H. p; u2 W
3.排查电路板内外原因
' s; W' q- S* C5 X$ t" C, R- d 熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
* C) L* ?+ }. R" W* j4 f (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 : C$ k; V) }# J1 i8 k3 F
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 8 q6 @* Z' r2 e! m( M R) P' ^
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 6 x4 E4 G& N, ~4 K
通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
' x7 i$ `/ ], u$ R- R5 H1 c 不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。 $ Q% V8 V8 e5 G- z9 c" [2 l6 c
(1)整机常规检查:
1 D& o' V! d; L3 Z |0 a. Q 观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
: c$ X: O# ?3 l8 E# ?* s" m9 {, E0 { 遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
- w' u" ~0 O* `6 i( \* P9 Q) a 室内、外风机是否运转。 8 q0 Z2 u9 q* }
保护前的征兆。
2 d* h- j" P9 j4 U: ~ 各传感器有无明显的开路、短路性。 0 J2 s2 J9 l; f F! I, j
室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
" E7 [6 Q; K. x8 e1 U" a: A 用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。 6 n' }' a* [1 \/ T2 \
220V电压、工作电流的测量。 4 S0 ~( P3 E$ e0 F! j
室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
/ V; f K; k$ M& E3 B 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。 , |+ U$ v, O. a! J) _+ f/ ~
拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。 / G! X3 z ]! Y% u9 C
变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。 3 f5 i2 |# R7 }2 i) o
(2)电路板的常规检查:
# V* S0 X/ H8 S) l 保险丝,压敏电阻是否烧坏。 * {9 m0 R U; C$ r3 l q
+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
+ j; E5 w; X2 v0 a3 ^; C5 U 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。 6 }5 h! p" O9 e* v
遥控接收头、显示电路测量及代换。 5 w* A. A5 \; c, A
各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
9 j# X9 ^: {0 |- h4 H) t3 \ CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 4 [4 J8 Q/ G0 Y4 |
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。 ( m! t1 R5 X1 b& M+ F. b w
(3)制冷系统常规检查: 0 U; h1 S7 O- h Q: g% {( B
制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 0 @4 L* Y+ ]9 r$ A4 q
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
* y& Q* U' T3 V3 ?" H3 }$ S% J0 ` (1)假若是三相控制一定要先调相序。
8 k( j. q$ b: n; [ Y% Y$ H (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
7 M8 P5 a; F- k$ R, F1 ^- l- k% H5 t6 y (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
; V6 h$ e$ m+ ?9 Z+ ?$ J, m (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
2 z" ]0 s% G& z+ e6 K (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。 0 ~8 H$ o1 S$ x# @% R
6.辅助方法检查 5 p# E% o" |, _+ S
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件 ! t$ d$ @4 i) f
空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。 & H+ l( p) K" ~5 C
(2)利用调试功能判断传感器故障 ' J/ r# R, z5 T- x' r8 Y
调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
: `9 ~" C2 s, D% Q8 h (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
5 I$ }" r' k% G+ Z9 r( w" U 空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。 . p% \- Z6 U, B' s8 S. f% |