一.故障代码包含的故障内容
3 B# h0 I+ D/ U! }6 w( Y! n4 e; V 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
: h% I, g& Z7 r; g9 v0 [. o 1.传感器开短路
4 o9 _+ ]- E$ P; C2 T2 v: ^ 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
) M) F- ^: Z0 O 高压压力、低压压力保护;
! P) ?3 @. O% V# I 四通阀转换故障保护; . ?5 Q5 H3 _0 J: x
三相相序和缺相保护。
- b; T1 W) f# \( z7 {+ N, t/ c1 r 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
, A) w7 m# p/ m6 f6 V 4.运行检测参数 / G# G& ^ |* S
制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; G1 O/ |- M X$ F2 A
制热室内热交盘管温度过低、过热保护; " k) O6 Y b% ~1 M& G7 f
压缩机热过载开关动作; * y4 G2 ~# d: W4 s7 {" E
室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
5 O& l, k2 T, U: n8 Z5 j6 x 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
& G8 G9 T% h# ~8 y% Y9 w5 l* T U 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; * k' z/ N; {; ?5 ]
当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
, e2 a. H) @$ } [% x, t( J1 C( G0 D 二.检修分析及排故
) Y! U) k- P" W) R1 Q# l 上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。 8 R; ?8 L6 j9 C* I7 d
1.故障率高的特点 ! v. c7 G! K% b/ |
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。 0 I9 \9 V' F" Q
(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。 / ]+ F5 @& Y$ m( q, s J" M
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。 ) z, [) P+ p( I( S9 M9 g
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
; z; R }( {( r 空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。 : x: V& ^2 A/ i
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。 - X. L' q; L/ K" {
(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。 ) q0 ~, J6 b" {5 F! T/ r
(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
' c9 m! Z( S; F! O& {- c (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
% M( @) Q- X) A4 L" l; N4 d3 @ (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。 : q! Z |. K6 R4 F
(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。 ! U+ V. R1 v- B2 t9 u) ]9 g% Z
2.故障保护时间的判断 1 ^7 y5 S( m% S7 ]& X8 J+ h
根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
+ E# P# f2 H" {# n0 h& z3 F (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
( l [; l( p; b( Y/ Z3 ~- e (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
, ]! S% k: n3 w# F4 b (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。 : g. \! \- v0 r# M! v
(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。 2 F K. O6 F1 l$ H
3.排查电路板内外原因
" S- M) }: m+ c% N2 q% b- u" `) } 熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
( ^( p w) a$ _5 v% X0 |/ J0 a (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 + N) K& G5 A! s' g8 J3 K% H1 I
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 ) X$ f7 r7 {9 o( B. Y7 n. |
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 ! u( G0 B; d& L/ e: V, s6 b2 h
通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
7 a* r: v" j* \ 不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。 . {+ r+ |9 S, Y+ V
(1)整机常规检查:
% L( h( O, s+ P+ b 观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。 : R1 b% {" u% {
遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
* ~' ^- ?3 U# w; S7 y 室内、外风机是否运转。 0 J% u- Z0 ]4 {6 L
保护前的征兆。 9 n8 f9 e2 t$ f
各传感器有无明显的开路、短路性。 " `. [8 X5 g$ [) ]7 [
室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
$ w3 r& p5 K9 L0 i& R( O0 ~ 用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
' r+ G* C0 v$ N. t' L3 j 220V电压、工作电流的测量。
. P- D3 l& t0 ` 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
. x9 m3 q# I; N6 S% V4 [ 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
2 v; O1 v4 ?1 D m$ H0 p 拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
. N# c; d- u" U( _! p 变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
8 M0 E5 Y0 Z- _! F) P) u U (2)电路板的常规检查: : q! S9 `/ ^0 r3 o1 q; F1 ^
保险丝,压敏电阻是否烧坏。
& K# ~4 x* G; u2 c0 z% P! i +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
! W0 S% ]" x, [/ g6 j 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。 % e v, V6 j* s) G0 \
遥控接收头、显示电路测量及代换。
, Z+ w; Z3 O' o 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
+ _0 m J. [) \1 G; V8 G CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 * U6 M$ U2 r# g1 @3 P
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。 " e- g; U: e0 n; a# z$ W
(3)制冷系统常规检查:
6 H% O5 _. i2 i 制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
: A; e7 ?. I0 j5 ^' B+ c5 W N 电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 4 L `" M0 g0 T. z' F
(1)假若是三相控制一定要先调相序。
7 x7 r: V# }7 V) R& ] (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
3 o2 ]$ ]* B1 `. {3 g$ h1 d; E) H (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
: p* S. T" z* y4 d( d) M (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
, m( t: a5 Y2 z (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
7 L! t* m- W; ~9 n t) o 6.辅助方法检查
$ o! W' j8 M" N0 d (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
% d# y1 Z2 d P" u# J$ L H 空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。 : [% h* o5 Q, N
(2)利用调试功能判断传感器故障 . a! [! q \1 }
调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
1 t8 q: z" x2 h6 @6 P8 R (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 - C% @4 W/ l: n' H8 L+ |% f. ~
空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。 ; u' y) s" h7 M) L5 k9 B6 h
综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查 |
|