一、制冷设备系统运转情况经济分析
8 f& l ]; V0 d" b' W) x
5 O; [6 b4 A2 W5 o* F5 T 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
) _! H' ]5 V) Q7 R
5 D2 o! Z- Z) r$ N 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
' W! I8 {, O# ?3 ?" @. T: y* Q2 |7 u; ~. J
2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。( w Z, f: \& }& |
$ e# c7 J0 m. Z6 z( P4 `6 x6 x y
3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。1 u. [7 |# X. S u) R8 m0 x; v v% D
' ?- _+ I( x7 {: W/ G
4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。. P$ q) T. g; K
, c& o, m4 h" G' c9 _ 5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
( Z$ C& Z; `6 s7 y7 v" `
3 Z. E* m, a3 q6 E) ]0 ]0 I( d( t: [ 6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
, q. M, E% J+ y* B' |
4 ~4 _- w7 @7 Z2 J5 A5 V 7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
7 b, {* x; a8 x; O6 H& Z Y2 s- U
: r' X9 U( M9 `, q" t3 V 8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
& x- M( Q3 a( v/ C- A) J3 m9 Q3 E" L+ ^' @. r- n. V
通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
* K3 q# @4 y- z$ l! Z: Z( o
" ~3 `1 R' ?! ], H1 e 二、制冷设备运转节能措施6 z) T. G P% i- s3 S) x# ~
- W4 {. _' ]" e 1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。8 L d0 R0 i! p, G0 T
# {& H8 S6 V( y. _& V7 B
2、正确操作与维护制冷设备:
5 ~) T% [, M/ ?6 U# [+ @/ r3 x& v7 K5 t5 c7 H& S
2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。- z) I; i6 @5 X9 w
! Y% n7 f* ~) @$ G) @9 a
2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
* p! f3 U/ Z7 N' o
/ F) }/ x* O2 M) ]! G& G 2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。! R7 w0 a& G+ Q9 C/ h" s
5 M5 O3 d' |( s5 `4 u 2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
. W3 ~ d7 O ^7 u$ L- ~2 T, b' r
3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
& X- @( P: V, B. H! g( {/ M" T0 b M
3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
& F- y/ V$ [0 S) s0 i( c2 R) T w2 b' G2 P' q! O9 a- Z. f
3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
' i% U5 `0 e+ L% Z+ V* ~$ u! Y8 g) R0 z% z
4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。 |
|