在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:$ y- D/ ^1 |! T8 h; x9 B7 A
# ^% S/ Y9 m' `/ k7 S9 S0 i; Y
! @7 ^( N& L O3 p# M' n
/ Q6 X8 T l! U D3 { 工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
5 O$ b( M6 t8 h
, F7 L9 e4 m4 Y 1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
* L d4 C- H; x8 K5 ?1 \0 m2 Z
3 i/ ~5 E% x4 W. S: W, j" ^; I 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
$ c" N+ V; g& D1 U) S0 f% m( o, u5 o7 V9 R" C3 Q$ M
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。- G8 k4 ?7 _8 u* U
7 R r6 S4 x% G6 X3 ], h0 m
根据以上情况,分析流量报警的原因:: {4 i2 b4 O/ c' U: H& s
8 D6 C. y4 B/ l8 i- b+ I, |) R 1、工业冷水机水循环管路不通畅。
( V5 B6 q" R) ^& W! H+ w) |. s1 M3 ]4 m5 {% O' }2 p, v
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口$ O" [0 D/ u4 U1 _$ A1 n
" E1 n `/ Y) q6 K$ O* s- Q: p" {! | 3、工业冷水机配件或线路出现故障。 X V( m# n$ F7 h' Y: W
4 X e6 Z" H* n: z6 g, O 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:/ ~0 Z) f! b: q3 k% j& H7 X8 n
7 l* @) z" w9 i7 [+ n0 x& x) y 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。+ l! e. C6 s/ J6 K4 L, f9 m! _
% o- G" E/ P! M- e% ~* v6 H 2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
" L1 V# A% o7 H' x2 x% f! j5 P' w! v) p4 n: F
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
1 P( {2 k$ G5 s4 Z$ j* o$ m9 \* h- O" v+ @1 G% T
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。