在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
2 B8 X* N6 V% B2 |% ^+ _1 l. _. T
& m! p# T4 @" I6 c9 z4 ]5 _ 工业冷水机出现结霜的解决方法:
8 i5 {1 _0 R- H9 N" f: M- B* x, y0 I! q' Y! p
1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。# O( v( c7 w; ~ D/ E
8 N6 E; u p/ W. c 2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。
7 X5 U8 S3 N" w! ?' R
; [. E8 u5 N: V$ N% C 3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。0 n2 K- R1 j" ]- x9 \4 J* U9 N
1 t) u+ q, @! T8 e; U& Y1 U 4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。 F& j; |) b1 T$ h
, r7 D( c+ b) o 5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
+ @' h) T, `! @% F0 {& E
; Q: D% ]. }. z- I 6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
7 a0 G( O' i( [ X4 P, w, t# p. }
# _* L( g1 O% V6 \& R 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。" e$ ~& s ~& ]6 |7 s0 M2 b+ q, _* _