& ]3 @3 r, T+ m$ y' J 在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:' E, d5 K- d( S% f
& D0 i6 h5 q. h) m$ L" ^1 Z 激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
~+ \. Q; w6 w7 E3 ~* X; k$ C6 s2 Q4 W: |% k
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。- X3 ~! W. M+ A1 S
9 F) X2 w7 t" P K
2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
, Y" v/ }8 ]7 C( A
) h5 `, T/ R2 q6 L+ b# g 3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
8 S( v: Q3 D$ y
/ K/ p/ ^2 i4 o5 v/ F$ q2 ~ 根据以上情况,分析流量报警的原因:7 G- X) i+ S9 f% d1 e) m, a1 u
1 \8 S4 a7 k5 x m) F! R 1、激光冷水机水循环管路不通畅。
2 m( P/ l" G9 M( a0 ?- O0 i/ r# V! k
2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
, A: d, l( D% N S4 b( w- R* Q. b7 N6 I! b. x* f# L/ ^, M9 c
3、激光冷水机配件或线路出现故障。) _0 X% {$ ?' P! J' y" h5 O- o
; ]' u. J2 J+ B: r 激光冷水机出现流量报警时的解决方法:
$ O( I3 o9 E+ A+ V1 [2 c7 d1 i' y, r% B$ z# S7 x4 O
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;; O: [* {; y5 F. w/ p
! H6 [2 x: _6 p0 @: \
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
% z+ U B e8 p9 U% O0 o, U! a% j! l4 ^
3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
1 q5 {3 g0 p7 [0 D" D# ?) E& B8 Z9 C: W( ~$ k# r# c2 _, c
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/