冷冻式干燥机作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!
! X( i; `6 y; w4 U2 Y- i j6 J5 g, E5 G3 M
一、空气系统故障
5 Y. K( H( N1 T* J u& y. L& r# z4 Q4 C0 c, t
1、空气系统在设备进口与出口有压力降
9 B! H4 h1 c. w6 M
# A5 Y6 W& X# n& r$ X' p$ r处理步骤:
9 q( n& P4 S$ g4 M$ B8 r, H6 `: M! C4 p+ S, a7 Q
A、压缩空气前置过滤器滤芯失效;
& ^6 Z3 x6 ]" L N
: G% X$ H' s2 aB、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;
9 \9 d/ f7 F q- A* S; `3 B- k
- }& B9 ]/ g5 N; B. J0 d3 pC、排水系统严重漏;
6 K. s* P, i! j9 ^& ~; q4 u4 W; Z# t% Y/ U( V# L" R; ^
D、气空气压力表坏。! S' [, I/ @. s. [# n7 i
2 l& w! E8 F! @1 a+ _7 v
2、空气系统除水不良
4 X, f$ c0 y) H; m
0 F7 j) G1 r6 ?5 t6 @ R$ B& Z5 }! _处理步骤:
* p4 L7 H9 j) B: B) ]8 i% B$ I* @$ M: H
A、压缩空气入口压力严重偏低;2 V# P" z# T& y( R
2 H7 I. j7 X' `- W1 AB、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;8 g6 ^( r% a% h1 Y( i0 x
1 @3 c# f# E+ y7 n3 Y. P
C、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。
" }$ x# M. n% F$ W, B( d! b; G2 r/ k L3 K+ @$ L. _5 y
D、更换滤芯。
! H6 e4 a8 A; ~. A3 N8 P! C
. O- H E" W% q2 V二、排水系统故障$ K! v9 B6 Y* A- ^3 b
4 @7 l; J' s: f( P% J
1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。" g4 |( f* t0 m6 Z
# Q: z$ Y& o# f
2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。
2 _/ Z2 J) G+ @6 V& Z# E
7 g C6 E2 T# I$ z5 {% J6 e! V3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。$ R& s, G1 |& T6 z
/ ~, G4 ~: L" \6 t+ z& T三、电器系统故障- D M3 E% ?6 t; I2 n
* U1 @+ l: w& w& f
1、高低压开关断路
+ L" |8 y' K! ^+ v* p4 e- H$ C9 S$ C9 x# a
处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况# t# M+ A$ S$ N1 ~0 A7 W* ]8 E
6 `. u2 M* d7 ^: |
2、热继电器断路
' _6 R G6 b" c# b' z8 R( {" @8 B r4 E: S; y
处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值
: v$ J- _# s9 g7 t& L3 a+ w3 y. K1 q% k% C) d; i
3、按下启动按钮不启动
. J* ~- L* r" B' W8 V' `, k1 J" Q% K: z+ a, i* W
处理步骤:
* x9 R7 c' U% N" i+ o, @- ]6 P9 h1 e4 f
①接触不良;
' C/ n8 `& \) W- [& o7 _. j0 A- d0 m: ~7 L$ G
②高低压开关保护,或者温度开关保护;7 |# f! `+ l, A1 Y) ?9 D0 g6 Z
0 B8 v& x0 \; h2 o a
③延时时间未到;5 R H; z4 T! G
9 w; m# P7 m5 K5 r- v; u
④检查控制系统。
( o1 ~# [* P$ ]: s. Q
9 P4 N$ ^# k/ H" z4、开机跳空气开关
- u8 s2 X! k' y4 f3 u/ d# }# D4 h- Q4 P. w
处理步骤:# n+ C# S& M: Z2 R( j
, `/ Q7 |9 ~6 VA、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;
# i0 A% m. }- Q' l: x
4 n1 _! L& b9 u5 w" N6 Y8 @$ sB、检查电磁接触器;& U& ]. v: U7 f
: V) g. m8 ?5 b" tC、测量实际运行电流值;) @# }6 ?, J4 e0 @" @5 f
/ L5 m7 o( g) e- }+ X$ U& @D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。
7 d/ p& C- F/ f$ H
7 j' d1 s, B |5、控制系统保险丝烧掉, ^3 Q; }0 ]0 Z" a+ l
5 J4 g; z3 s( t, i/ _4 X/ v- T# M0 [处理步骤:& C$ Q5 Q9 }0 f% ~/ z
# G+ B7 H, J1 N" U! x. ]A、检查电子排水器线圈阻值是否短路;
1 y) [+ V6 X% M* \: ? \+ x3 C" A; ]! n1 C9 W$ J# j! s2 s. r: h& h
B、根据控制系统原理图查短路地方。
) e1 }7 \; A1 j- U0 w% N
7 c4 y* ~8 y. x+ y M, ~6、接上电源压缩机不运行
4 I c% }; R n! T
+ c. F) F' g; _; s+ l" c% G处理步骤:
) F* m( T* a0 [! c* c
; N }' f h0 q) ^+ o( H①检查电源相序,再查原理图。
/ R/ R" R+ _5 m4 c/ [4 \6 U& X6 W/ w0 q# f* f$ O
②电源进线不符合要求。
% Z( [" R/ w3 D0 ]: H# F$ L4 z2 ]9 W) K- |5 m6 n! @/ O
③压缩机故障) y+ n( T( G) o: H$ A& e& `0 F' _* X" d
/ o6 {! B6 o4 S Y% O冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤1 X1 T0 Y- y8 a3 q$ _. {! N6 v
" d8 S8 w3 p7 }& B; C) r四、制冷系统故障
+ N1 D% }' I6 v0 A
# s% J# m* |" p, ~1、膨胀阀堵塞# D4 a5 M" [$ q; `; x4 B
\: d& A$ Q+ O) u1 M
A、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
- x; v+ ~5 s# w; G* m# r% M% j- J8 z
B、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂
- t! l+ X% A n7 X; U9 Q1 l. r1 V/ }+ F- G/ @; Q
C、处理步骤:
9 g( W# @+ L& D* j& r; D! B
5 f I" i: Q' \* D) X5 ^. x调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;
# ^( U" K+ f T0 F: B+ M9 M7 x! l5 M2 v- r" ^$ m) u
提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
" |( X; b( `+ F. @4 N8 C: n, T! w
9 G1 Y, O3 t$ h! a6 u; X( U; G提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。
2 D/ i. a1 b6 D( v
2 U n* w" e9 y* e* w' V5 j冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤# ]; N- m `" @. ?8 Q9 i1 P; N8 d" H
; |& Z" x/ b& G' n8 ~9 o( P2 C! h
2、干燥过滤器堵塞 Z: A) {" Y: C) N
' z3 ~ e; k5 nA、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。+ P& E% Z% `3 {: t+ ] @
2 I% {" Q6 y! B h: b1 y3 H4 D
B、处理步骤:更换干燥过滤器& ^: P- a1 l1 B) c+ k& u: x
8 c5 [! |# d/ [& r; }/ x+ m( ^* n
注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
' I8 r+ G3 j7 I3 y/ H; C$ l, K9 |+ r- M9 W
3、压缩机故障/ V6 u* `- o( J w: b$ `0 H
* u; X) {" P/ ]8 f/ f
A、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。
4 o& ~; x: {5 K; N% _ M/ b8 ` S3 g. v
B、判断方法:2 _2 j: y. i) W6 I- g0 E* S
9 c( k9 P9 p7 b6 v8 m! n1 N
①测量电机阻值来判断' ?4 R3 s6 w4 S8 @/ y/ x
' Y+ x7 H/ J$ F- J- J& ^三相电机:. Q/ @- ], \" ]. e9 m8 d, i" O, n
5 l. p3 Y: x7 R, _
ROA=ROB=ROC
$ V9 k* Q' n% q! P6 @) d$ A
. u! w. D8 Y6 v+ q" Y两相电机:ROA=ROB+ROC
4 `0 h$ d; Q. E; B* f8 C/ z! P+ H
(ROB=ROA+ROC)* Y: W8 Z0 ?7 d4 v. t
( N5 U! |! |3 n4 {
(ROC=ROA+ROB)
7 l' L- f" x. u5 i9 W: n- s+ n" M' F$ c
②测量压缩机接地电阻的情况;
$ F9 R% _' @; a7 j9 A0 ?9 f2 J x# s1 ^8 ~) t( u% a% ?, H
③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)
. Q9 [# K% J$ A* l* Z& _: W1 b7 \, U+ V u" B, W9 L
电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。
, j; v1 R3 s2 I4 _3 M) [. V& ~1 N1 x6 d
④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;
4 x" L' Y y$ {* M/ F* B- x4 n
' V: `* J. f, R1 [, H⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。' P9 q+ t5 M; [9 R. K
$ y& a; s+ s! K/ _4、制冷系统漏氟
# z; N5 g a5 a, x# A+ o8 R, k* G# _, C
A、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。* B, C2 ]3 V5 B- F# o
$ W; G/ ]. h; r! D9 Q% C p( v2 u/ CB、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。: [: T+ E' ^8 I3 f& w
' D' N' q" Y% `0 X/ E1 }3 w3 `% yC、蒸发器内漏的判断方法:
7 H; M; k: C# d5 w; {( |( D! K& t: ~0 z. G
①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;# d5 u5 ?$ m3 a, A
& B8 |# Z, Y% }( Y9 [②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。. t r( z. f5 N' v0 L! [' I7 {
; t) I: Z4 |8 ~1 ]
D、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。
2 P" r9 G& x/ w1 E0 z: B' h4 @' ^2 p+ Q4 Q& x' D
关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!
0 Z: I$ O* a% \
9 h3 x1 X9 I1 H% J) B. D2 I6 {原文:冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢? |
|