冷冻式干燥机作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!
% F- W, W- d6 D# B" @' U! Y0 r. G* w; q, ?4 {
一、空气系统故障0 ]( t# C% d/ x2 I2 U+ K m0 v
1 j0 O/ K% @. ~1、空气系统在设备进口与出口有压力降/ S" {4 d" b% Q w. b% t
) e" g! k3 w- i+ |* `$ p& N处理步骤:/ f2 p6 F' |) w. X2 X9 f
: V# M/ [" b+ N. F7 {, H* x
A、压缩空气前置过滤器滤芯失效;1 m4 B( c9 H0 H, f Z$ V/ u
: Y9 X9 H% j$ L$ G
B、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;
2 F. V! b) I2 x# C4 X l
: V" m, O! Z% S1 ]) z" ZC、排水系统严重漏;
* W6 N8 I' t5 i. } q7 f* k8 O0 Y6 r T* Q* Y
D、气空气压力表坏。0 O7 ?6 h; b+ {! h% c* o
5 x, b" @0 z0 {- ]6 R9 `5 Z7 j2、空气系统除水不良; G# T+ B: @! A- z
9 j5 r8 J8 }2 G0 ]/ n+ n, r' Y处理步骤:4 @+ t# {0 J9 }! ~; D: ]
8 U9 Q6 n/ b. Y+ i+ bA、压缩空气入口压力严重偏低;) W0 U9 k: F* H: |2 ^1 ]- i
1 c* c3 A% x$ ^5 x. Z
B、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;
# V# N4 B' X0 M3 b( l9 E8 {0 \3 O& P$ c4 z: j# E
C、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。$ M- ?+ t8 x3 M( L, f0 r
$ O! K5 i' b& K' \0 G; z
D、更换滤芯。; ]* z7 y6 L) m( @+ t3 r6 K
' t9 q! a* N+ h0 _ a二、排水系统故障
& ?. v: |. p6 h: ]9 ?5 |2 C6 g+ C4 P: o: l" v5 @
1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。
. x4 K5 R. A5 e
4 l1 b% Q. j2 Z: x" p0 m2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。+ u+ F, b( @+ p! Z
! q2 M2 V: y2 Y* R2 l3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。
2 ]3 b s9 L* Y/ s7 i# Y& B9 ?7 O9 B
三、电器系统故障) ], c& ~. H; N0 i
, k8 W( @: h3 l6 G8 T7 g) i1、高低压开关断路' _ I+ `% r2 `2 p j! \) t" w
5 y& K6 k; b4 g7 o1 s处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况
& I- W' M( U. |+ @. I
7 m4 a# r* ?0 h M: X9 ]! C2、热继电器断路
' }( M r1 l0 R( \4 Z$ s7 J0 l4 ]$ {: o6 v$ v& J5 P8 ?5 f
处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值$ l3 o" T0 F8 r
. L- V0 u7 J | U3 T3、按下启动按钮不启动1 a9 o; a' V9 j* v3 f+ n
/ @& g D5 f( r$ j! Z
处理步骤:
0 {3 \* k# l2 p1 H7 p' S! n' r, C$ s" X$ B' g
①接触不良;. x" v; Z& N8 g: m; J. q% \
3 Z' n( v7 j/ f3 a9 ]/ ^
②高低压开关保护,或者温度开关保护;
$ U* n' E9 m2 E6 t { ]: s* H* h: I$ F n# A1 b, b& o
③延时时间未到;
6 o$ ]- e3 N+ h, a! q. B- E/ I2 X4 f* V% F% E7 m
④检查控制系统。) O2 E- w- M3 W$ a9 f- _
$ o% r# ~9 Q- ^! S4、开机跳空气开关, p: ~2 @( D+ i" h. w4 O0 M; y* v9 Z2 O
- z" F: F1 L6 n
处理步骤:2 H" ~7 H+ _+ [' x/ G. C
9 J3 @. T: O0 Y
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;5 _/ |& d q: A; w# }
0 c* _% E! ?4 K& c# ~6 J0 I5 s8 j
B、检查电磁接触器;" o% |& u0 V$ w0 U( T3 o
$ N t! W' c( d3 [3 m1 w2 c9 pC、测量实际运行电流值;- D8 P1 s2 a. V: t
% x Y5 M: C2 _ q1 K& V2 d
D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。
! U/ h/ b( X2 y7 G8 j
& m6 G( ^6 R5 d2 S+ \- Y4 l5、控制系统保险丝烧掉, @. ?' j5 B+ P' \; U! x
# l- o. @# g8 I: F5 ]
处理步骤:
$ V- y4 ?0 v+ k- w- Z4 i5 m9 ?, U( k3 i' Y9 N' |% z
A、检查电子排水器线圈阻值是否短路;# I6 M) D$ r6 F1 v) ]$ x
7 ]+ Y( o$ [% _7 D6 h, n
B、根据控制系统原理图查短路地方。
& R# @5 E o# Q
' a) U+ Z. N4 O2 T' Y6、接上电源压缩机不运行
% r* W8 U* Q, p
3 d0 v- ]% F: h* y2 h8 x, E; Y% l处理步骤:
4 |; c0 a5 j6 C9 [* w& H
a# ?* I* m2 `( l6 n: ? `5 ?①检查电源相序,再查原理图。
5 \% g- T0 ^4 d4 U3 \+ Y0 J1 h7 c M5 |; q! _4 v. f# C
②电源进线不符合要求。3 x6 Z3 ~2 e8 J; ]" D5 Q
$ z8 T# e7 Q: I% g
③压缩机故障- w( r! `5 t9 s- |; l' @% |
, ~- }( u) u) b1 f' Y冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤+ P9 y" W% h( Z) }. ^5 z
/ C0 Q6 ^3 {0 k* L9 y4 L" `. i四、制冷系统故障
. @7 d5 I- f4 w7 s. d
, B7 L; ]1 U& M" d$ r3 `1、膨胀阀堵塞
5 E( [( m( ~ i) \: V, l u: |4 m9 s' s4 }
A、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
' T" Q8 v* P, j# }$ n/ e
3 Z: c- B" m! {8 K: XB、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂
+ L1 |6 N# p" a& c2 `% `
: A1 V; F _/ ^. CC、处理步骤:
3 Z. p9 v- n& j7 |
( U8 ]( X% X) L调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;
6 G' U! n2 j8 f2 B2 S2 L& E; v* q$ k3 t; n: ]2 F% L
提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
) M, \% C: F" ~: k/ C4 s' A* m4 a7 v5 e/ L8 Z5 \' H: V! h7 r2 D
提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。: T9 S* A8 g* C# k3 d4 c5 U7 w
6 X k' m/ K% R) u: ]$ \: j冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
6 B. K" J- i, N: E) Q; C" Z1 P. T: F+ z! i( t; p/ _
2、干燥过滤器堵塞
{& Z1 n& z) `" Z( R2 ~! T0 ^' {+ ^ y* Z& ~
A、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。) N1 R1 j% _) V+ {6 z/ X A
9 t1 k4 W7 @, {$ O" V7 uB、处理步骤:更换干燥过滤器
# i# k+ n% m0 g: Q
: c% y/ G( j) y. G- v" l: ~/ h注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
. j, P' Y7 M5 E, W" H
?4 w+ L0 h/ p6 o }3、压缩机故障
( i* V$ h' [; ^* d \
n5 c* Z) n: b7 EA、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。2 q! i* @" _0 ^0 U
* D8 x# x1 m3 N6 q/ I- g
B、判断方法: Q. X- x* i. z3 A- h% X" N- J
( L2 Y7 z$ R& u1 D5 ~2 g①测量电机阻值来判断
; Z G4 D3 M9 }; Q' B% x0 ^! J g- d$ i' G7 \ v5 w
三相电机:7 z: k4 A& ^& p7 {
f, Y, l F. ]$ c1 aROA=ROB=ROC
% n& e6 Z5 m1 X; M, o: U8 b0 H4 G5 b2 G/ ?
两相电机:ROA=ROB+ROC$ U5 h, [- d* ]! z
/ l* K( J: ]9 g( O* ]2 R
(ROB=ROA+ROC)9 [& R, ? M% L+ d
5 [ C' C9 F( h d(ROC=ROA+ROB)
; \* d9 q; p- c) _' e- E5 v& W& R+ \
②测量压缩机接地电阻的情况;
N8 _: o9 X; l* W8 I8 b7 R! T0 Q% ?7 P( c% M3 [ p
③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)
9 A$ G) ?& ?8 q( x4 h8 ]4 w( A
# D3 f6 F+ J9 Q/ ?6 Z0 [2 U$ d电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。7 I8 `8 T$ F: K, X0 Y' B( [
- ^& w& r% X6 ?# j' j, R④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;
$ d8 J1 J9 e1 r* S1 @6 C0 f3 L. L: J" X' ~4 E- H
⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。
u* M( [! v5 w7 x4 h* J3 p& @4 F+ _! }+ w# V5 l7 X4 K2 S
4、制冷系统漏氟
) O5 p, y' l# P( u( q
- U- T% ^( u( S& t3 {3 WA、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。
. X- K/ z1 j: e
" T6 T- s9 E7 O& ` H) f: HB、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。$ Q" q$ ?8 t# a& E
$ X4 g: C5 U5 C
C、蒸发器内漏的判断方法:* G$ h$ x9 H d! T* ^4 R, ^
/ ~' I0 D6 V \% g- B①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;# _: ~" K4 n. } H$ h& N# s' e
) m3 k7 M& a1 I u* I
②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。
& i4 ]- l7 {3 h8 @, i" R- s+ _$ I7 X* W* X: g# c3 ?% H# G1 e
D、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。1 p$ ^ Y1 w$ r( q- Q7 z
. y9 q7 Y% I: z/ ?; I5 k3 [2 r. a关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!
. Q: }& T+ R+ f% a8 A1 x0 R$ j: e3 p* e* W: @/ ^
原文:冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢? |
|