冷冻式干燥机作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!2 j" l n8 f7 z g; ?" p
1 H- @$ e o5 r E8 M
一、空气系统故障
8 v6 Q" c$ a* g, h! Q- A% m
$ c) l3 g H; T' C( N( G1、空气系统在设备进口与出口有压力降
; C. H6 E6 u4 c4 t+ F. D+ h- k9 {) E; M5 [
处理步骤:, \5 m, T ?2 T9 _
, y& M& S7 j# _! ^A、压缩空气前置过滤器滤芯失效;8 G% N9 G, x( C: F" m0 m
" k; R/ K% J5 }5 d; W* E+ GB、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;
+ R# {4 M* S9 E: s/ G1 H* a2 L/ u5 u
C、排水系统严重漏;# ~, z5 t% m$ c, D
, Z4 q; g2 H2 D# k7 X2 C* E7 wD、气空气压力表坏。
d$ f" z/ F @. H
; f& V! `7 H0 m9 h% M2、空气系统除水不良
3 a% `& Y& l6 h& ?! y
) C+ @- G- z$ g处理步骤:1 P3 a, i4 R# N
5 t2 Y5 f( }, n& nA、压缩空气入口压力严重偏低;
$ G6 S' }) t8 l. Z8 @% ~& }4 @
4 G0 I, \6 U# K9 t% OB、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;
/ ~' [0 x' k: o7 S# `: G
, \5 T' G4 s, aC、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。
/ G0 t h4 P. G& `: d
0 ]7 R# l, C& t4 b8 t0 lD、更换滤芯。6 ?* w: ]' c7 O- p+ r
- |2 n; ^* w1 x+ u二、排水系统故障
# H- E' F7 `4 K$ z8 V1 ~% J7 H# }, D3 y9 u
7 @1 D" I2 D; o/ g1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。. Q, }% Q) w U9 y; o
/ ] Z# ^, V' \% B. n( r7 n7 z7 n
2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。
, Q7 S9 w- \2 h) J. b) H1 `3 b+ `; K6 o: K7 m+ y$ ]6 ~
3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。
4 O& j0 Z: B9 h9 w9 P4 s. g
. n! a2 ^6 S3 y, T! M3 ^三、电器系统故障" w: E; V9 |2 }4 A7 k) c
. M6 v4 ]+ } |
1、高低压开关断路" p1 u/ B9 I$ ?* ?& E, d) w
) g* p8 l3 {7 T0 @& e& Y2 M处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况- s& J3 m: L) a0 P+ C9 u* c" D
! J8 a3 I% g4 h; J8 V/ N F2、热继电器断路5 a ]' u( _( \3 W( B) w
5 e* O$ M3 d! |# a/ z( E* f处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值( m4 Z. [! I. Q$ y* l
! G- ?! n! J( v9 b. g: u
3、按下启动按钮不启动
- R( P% c& r h% A' B5 b* r3 t- F$ Z6 e" V* Y1 ?. c; S
处理步骤:
0 R, G2 W6 s0 ` ~7 O0 M# P8 R& `4 `- W- k6 {
①接触不良;
! F m6 T, @4 y4 }0 {/ q
. T8 L; N, @, n# N% c! h4 S②高低压开关保护,或者温度开关保护;
5 o7 u8 A. R4 p- J9 g& K8 j3 h7 s: K6 _9 |, m7 V
③延时时间未到;1 h( r! e; c7 W; g( Q. w7 R, o: x
3 ?4 K6 d4 d. F) n# A④检查控制系统。6 G; y4 A" F5 S( o
1 }$ a0 m8 {3 X9 k4、开机跳空气开关
/ A& C+ [. H; N: B, j! C% c
! x4 S" L3 e2 Y. z处理步骤:) q; u: A( D B& {2 y7 ?
, @* S5 }# J' @8 J% D+ `
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;1 T( d6 M; J& d5 G
# K* `$ ~# j- y" e0 z; FB、检查电磁接触器;
! d0 Y l0 d" q
; S* N/ S% K% C9 }" ^5 S u/ m3 YC、测量实际运行电流值;7 |. O$ ~( [3 I8 i/ t) J
( I! ?) D) C% s! N5 K, M5 {
D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。
l( c6 T9 S' ^- e
+ e4 ` p- ^- N/ {, ~( j% W5、控制系统保险丝烧掉
# F. j& g" `6 Y: R
6 u& p$ }4 l9 q1 Z9 {处理步骤:; D4 l. V5 u6 ]5 k% [
) G6 W& j: J4 e) G# O6 dA、检查电子排水器线圈阻值是否短路;2 U0 N" p4 J' ^/ j& I2 v
* R ^3 s# `* s8 G* K! `2 i
B、根据控制系统原理图查短路地方。/ X5 d6 d- ?* i" Z* j N, @ ]. x
7 T K# H# P$ Q8 t7 `; X4 j6、接上电源压缩机不运行
% r3 \( U6 A4 \ D2 A' c8 ~$ u' j7 V* `& w. u3 K
处理步骤:
9 y/ N0 O( }6 e/ D- E y
% c) P6 b' a' t6 `9 z( S①检查电源相序,再查原理图。
: ~- ?9 ~) L: J/ B7 n8 u
* A" t# Q- d/ q& A2 y②电源进线不符合要求。
; `% L$ G' e. x% f7 _% b1 e/ R! E, L# U! L5 h9 c* V" V
③压缩机故障& E5 u, u- {. j: J e) J
/ H& Z$ C4 l! y2 A2 ~1 F冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤& g x/ o* E5 P9 n7 A
' T0 Z0 b1 T9 c) M四、制冷系统故障; Q) L5 c) f7 g$ U9 B1 j
4 V h7 g# O# z% `
1、膨胀阀堵塞2 L' ]2 @) m/ S" b N
5 F1 f( a) ^' U2 ~: Q
A、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。9 Q# `* X+ F) l" B- z: \
+ {% T G$ ^. L
B、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂
0 }! r0 @8 y7 D/ J8 N& k: d
4 }) D. K3 m! w( R+ T. r9 _ XC、处理步骤:. G; {" n# ^2 ]* n% a5 h& w
2 F7 \& I5 p, n. K9 F调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;
' V& c) H: \$ y7 h- @% a% o8 c8 K* S! N( B: v2 Q! d3 ]
提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
& U0 H( X" o& h% E$ S A% Y! r7 N6 Q' b% }- X$ u& v! d
提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。. P" @. v( z0 i& ^ _9 J
. O1 N" I( s' O* Y* \
冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤1 l J) M; D- }2 M
6 i& C P, o B( G& O
2、干燥过滤器堵塞1 O8 q* r" e9 @) J
2 ]& Y6 I# _5 O' i6 eA、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。, ~( w# ?: Z: n
. f. s! I) @" P" w) ^
B、处理步骤:更换干燥过滤器0 d$ n8 |. v2 ]% O2 N5 B; l, C0 i
E; Y5 e+ }+ X# q4 P) y( h注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。" k0 W9 [7 G1 Q, Y! J3 c
4 o$ X g. A1 {- e9 M7 ]1 y3、压缩机故障1 o1 F2 E) _, \
. m% n4 C' R8 I' x1 J- dA、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。
1 {. b: y3 T5 A ^; n- |* Q J$ Q' K7 D C
B、判断方法:
+ ^( g% J% `/ y5 i7 R
8 H- Z/ ^# a& A" U6 P* k$ r①测量电机阻值来判断
~8 v y& ]& _- s [2 B, l! e2 H" l4 ?8 W/ J# i H! U# d; T% X
三相电机:
$ O5 k8 x$ I- v, `# Z5 ^2 i' ~
; w/ r- r, ]! G/ G0 ]" f' S4 D7 k* bROA=ROB=ROC: |1 s9 k" `8 F0 R8 p/ S* G+ L
! s: C0 l* s) z" }6 ~6 f, T5 d) H两相电机:ROA=ROB+ROC* ^8 @2 n2 o# S$ n$ @9 l2 P
" A- X7 D0 N. g* ?! L1 b- {
(ROB=ROA+ROC)6 W# r. I6 n- x4 l" n1 p: ~
: T9 _# Q( Q# c8 V, x& a
(ROC=ROA+ROB)2 {3 }$ J! J; }# H
+ O$ I* ]4 M+ r6 H# S j" J②测量压缩机接地电阻的情况;
7 m3 a7 x3 k. T7 m% g% k) E) a" x# p. T/ {! z) z
③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有): }, O3 r2 G2 t7 O" \! T4 O* C
' C. P3 R' i+ v$ N5 M! z% R
电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。2 r, @" I! \7 a2 q- q" _
1 E+ m ~4 j w& L5 ? V: g④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;
; y, |8 u6 E% J; c
; r5 E5 \) @) q⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。% a2 ~8 T. E+ W/ X5 l! g% ?4 O
9 y1 W2 M# t' h7 C
4、制冷系统漏氟* T% H, ], t5 z0 A% H
1 D3 U, l/ z$ }- T) V" h
A、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。
1 \, S; T" B3 }7 y, e, U6 U* |$ e; l9 W% B# j; l$ {! b9 j z
B、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。
: G" V# p3 P6 }) e! E) [+ K8 Z- H. g; c7 U2 b# G3 m) l/ E
C、蒸发器内漏的判断方法:1 Y- g1 k, R- ?
8 s) `. H, C9 I9 Z+ [①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;4 y+ |3 j" D# |& F {
; i; D4 B, o" ^3 O5 M) }5 Q
②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。
; A; A# W1 u# k3 @6 ~
* S, G% w6 c: R SD、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。
% c* q* s7 n0 ^, [+ S0 f
2 x2 k4 `+ ?' D关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!
( ~: A0 _4 {3 R& S' H6 _+ g5 D# a$ m; L" Y5 N; L
原文:冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢? |
|