设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1105|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2020-4-9 11:45 |只看该作者 |倒序浏览
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:( v/ ~: V# m+ @; Z3 d3 D
4 O9 h7 f' D5 [- v/ N
  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
* J- c* m& q* s% L. P2 G
7 h& S# s& T7 ]3 f* }0 V  1、电流法:# m% U- h" Q( ^8 w' C

! Y- P- u; Q$ b; i  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。9 I5 ]) v0 y$ v% G
5 J: E* Y1 k7 H7 G7 V3 j9 E
  2、表压法:
8 s2 {- @. X& ]6 E! R9 `& J; S- e7 W# m8 @& c
  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
' ^3 C1 \8 R4 F& i/ e& _7 J  q+ v% z8 G3 w+ y2 Z( ~$ [0 h0 `
  3、观察法:" C: ^# H0 N8 ~5 }
5 h' b4 g' @/ ]; s  Z( n  C
  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
, F8 w# G# t$ H, O3 _3 ~' O+ F! b0 }* q' N! H1 S& n
  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。; g" D6 }! ~: ^  I  P) a( k
- v) A$ _  k- x& P, q
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn1 w6 Y% n2 z+ L4 l6 W$ r+ ^  S