ASHRAE研究計畫RP469,針對150與300 SUS兩種冷凍油,於蒸發器與冷凝器中之平滑管與微鰭管的熱傳分析,已得到一些結論。
" o8 E! g. v8 I5 l7 ^
$ I" j6 U9 r/ D' ~2 l* ], b% S 在蒸發器的部分,研究結果顯示,無論平滑管或微鰭管,冷凍油並不會降低其熱傳特性,因此計算蒸發器尺寸時,直接使用冷媒的特性即可。
7 q9 m( K# ~# t5 X5 |& [- f: e5 p' u. T% V2 B
冷凍油對冷凝器的影響則大不相同,當油濃度5 %時,兩種冷凍油以及兩種熱傳管的熱傳特性皆會降低10 % ~ 20 %,油濃度1 %時,熱傳特性亦會降低5 % ~ 10 %。為了克服熱傳的降低,選擇冷凝器時要特別注意。
! h0 p( X* `8 t/ O/ h9 G4 r" X$ v9 H6 M
已有實例來驗證此理論,在使用R-22及礦物油的1.5 kW窗型冷氣機上加裝油分離器。針對有無油分離器進行比較。室內溫度設定為22.0 ℃,環境溫度分別為32.0 ℃與37.0 ℃。
; s3 i% a& j9 e) O! ~0 w6 [- c" k
9 e# g0 \! e7 e* g: Y 初步結果顯示有3 %的節能效益。無油分離器時之冷媒含油濃度為581 ppm,使用油分離器後之冷媒含油濃度降為51 ppm。 / \# C) ^; Z9 C& Y) x$ j% a
" d* M2 z, S$ c8 j
9 o8 V+ ^. @0 x$ f& T6 O) `0 e' M/ p+ c% F( {0 J3 @
以3 %的節能效果來推算,美國家用冷氣每年約可節省180百萬英鎊,如表1所示。此數據尚未包括商業空間的空調系統。舉凡飯店用熱泵、除濕機、冷凍冷藏展示櫃皆可使用油分離器。 5 b* T' i" R3 L$ i
, y6 c$ f5 c" I$ A0 ?7 `; D' y ~( F
3 M- `7 c2 Y, }8 M& Y
( E: f4 Y) a; Z* I2 ^/ C' w4 y1 b# ~' ? 另外,使用HFC冷媒與POE油的系統,無論是平滑管或熱傳增強管,油濃度對熱傳性能的影響更大。 r+ S. u6 m# p& h: B; `6 W! m
+ D2 y) n0 z( t# k _: c 愛荷華州立大學的研究顯示,HFC-407C冷媒與POE油的系統,當油濃度為2%時,平滑管熱傳下降14%,微鰭管熱傳下降11%。HFC-410A冷媒與POE油的系統,熱傳下降幅度更大,平滑管下降44%,微鰭管下降33%。
6 f) b& F$ J' X- _1 }2 n; L; H2 g" m9 L- l0 f
當R-22即將被禁用之時,必須要有更先進的技術來滿足政府法規所訂定的能源效率。油分離器可以幫助維持目前的效率。 ' d$ b/ \; e. m. _: P7 H$ Q
2 M" H0 }; a/ Q% s( P 根據京都議定書,在2010年要減少12.5 %的溫室氣體排放,工業界必須製造對環境無害且效率更高的產品來因應。油分離器應用容易、低成本、節省能源、可降低CO2的排放,應用範圍廣、可使用在所有冷凍空調產品、減小冷凝器的尺寸降低產品製造成本與冷凍油充填量等優點。 |
|