制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
/ a8 t2 ~/ \7 T" o
% n5 p5 e0 L( F: X* t 高压保护:
' m0 B& I4 B) k/ [* t: {
; |" ^" U2 K% b2 ?; Y) [( @8 o+ D 高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。: u- p+ m! d# e @
, Q/ F2 W; U4 C! b" I$ M
低压保护:
) N2 p- ?7 y* e' \6 J, }; |( o+ A1 Z- u6 G# N; Q$ B' O! J% K9 E
低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
4 v; _4 W4 B7 p6 X0 W( G4 z; h4 ^( ^ i8 f4 O
油压保护:' F5 G9 K; F# c. q) Y3 o% a3 s
' c5 e8 N. S) a# Y8 a3 ^
防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。2 m: f8 @0 F% i7 E' t P9 i
/ j6 |6 l% M! `/ c0 V 防冻保护:
/ u, _* D: E6 g4 J% X/ ~# Z$ m8 Q* w" R# w" {, s5 i2 w/ V- R0 X
蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。2 t6 r' _3 E8 |2 _3 B* M
1 K, t6 ]2 \8 q
排气温度保护:7 X% |* @1 R9 P4 r
' u! x* c0 e2 I7 ]5 \ 排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
1 u4 g! _" u: W0 ~( j7 l
, R) _' [! L2 F6 `; u# O 机壳温度保护:5 `( C2 D/ ^% S8 M5 P6 Z
$ A$ U G- Y) F! c 机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
7 Y! a9 G7 Y( |9 I3 ?# x- C
4 P5 t% T. k' I; T 电流保护:' f# A) @& w, u6 W- Z; M
' G+ S$ X- t' c9 O( S
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。2 j% H* q& I1 B& f3 n6 w+ W- p
7 K( T) T/ F/ m) R. B$ @- e 过热保护:
3 O d% |6 d! a- { X) T4 O1 O$ C, i' V$ C* R9 s* c6 e# n) x, y3 `
设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
0 ]" y: y) `( e2 ?6 L9 M/ R7 e' W4 B- Z: y4 W' `' i6 |
延时启动保护:$ m C: b, A2 d) e4 p+ x* T" Z, T
+ V/ L: G! f9 u* @5 r4 E4 I
空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
. a) U$ E" p! Z+ x& _# s9 ~
( M# l8 r# ^* m0 s 相序保护:9 K& D, r$ b$ K Z- a8 @
" q, T# O! x: |; H 相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。5 G9 B3 j& g2 H+ T. A
4 L9 N) [ c! h4 r 相间不平衡保护:
; ~% l# l& S1 Y$ r& ^3 a( [3 Z' `8 O
相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。