  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。; e$ J: T5 C. m! b

/ k3 U# A% I8 A  L  高压保护:6 d0 J  C% U, A+ J( [

2 ?" _6 y' n7 \  高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
& K; ^0 M6 M+ I" Z2 g1 g9 l. i$ i
  低压保护:
" z, ]( d5 _" b3 m# x8 k6 b
+ z5 L- S: E+ H. w2 _) d0 c  低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。- X3 [3 W9 C# n! x+ o/ [1 F

7 X. r: _7 T$ m/ \5 _5 S  油压保护:; X9 v. q+ \% \& T  t( z7 I

  y1 ~. l9 O: X: }6 r7 }0 G  防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。
# i' }$ `& b  E9 |. Z" {& G1 T* t/ P: ?
  防冻保护:* d$ c+ K4 K; L) M
+ q7 a% u# L  Z, S2 e0 L
  蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。0 [  P/ u, Q/ F0 i2 V! L; E

8 C9 W3 U' C9 o7 N* f# X- K  排气温度保护:
; w. b6 t# `# o6 f1 u, O
# Q5 E/ |, p4 Y. C* Q3 r  排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。4 M' g/ K$ G6 D. {

  i$ ?0 Y5 j4 B* Y8 v9 I' j  机壳温度保护:0 @- [+ v, t: s7 s# V

* C% R9 p8 J8 }2 I2 g2 M% \  机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。2 F* x& |1 D1 p6 x! Z3 y
9 m3 P/ O& T* j: n
  电流保护:# q8 k3 }/ u, F% v

- i( E5 G2 g& G# F* x  当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。0 F, h; c$ M6 R/ t/ S  T9 O6 B; M0 [( y

! E' M1 f: v9 g$ `% o# ?- p3 q+ P6 ]; _  过热保护:+ U( }6 P4 V9 v. F
. N! n9 {2 A4 X% w' B- O, f& ^
  设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
* s. W! _7 ~6 z
' ~% g0 t  `+ J! {+ m" ~  延时启动保护:( w# O+ n$ c# Y2 c# [
1 K5 k' B, }7 P* u' t3 ]
  空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。; W/ J$ e; J! Q  b( r$ i$ u' K

3 W$ u. B4 v0 n* ^  {7 j; I3 }% N  相序保护:: f; H7 L! m2 u: {+ o9 P# G

; I- C3 \, h" t4 T" D/ c7 a+ Y9 y  相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。# r* v$ M7 T9 ]- O. |" S5 u

4 i; \: D1 w) \9 w  相间不平衡保护:
% B; F. I" _& D1 [2 a) @+ y+ N" c: X
  相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。9 ~8 A/ d$ [& M+ f" L  P

( {  ~0 L: o9 K2 o$ @% G* g 4 A6 e$ a7 |( D3 l3 o" T  E; e3 M
来源:制冷网
9 I, O2 H; k* s. c  n" {1 l( X: b4 o6 H, M
  Z# F0 o* N- Y' y6 F
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。
4 z+ N3 N7 u1 s1 O. p) {' C
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 10:36 , Processed in 0.155992 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台