1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。, S7 H ^% P9 \" G* ~' d
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
& t% h3 n/ W u( j注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);; p1 w# @; U: d9 N: [/ _
6 |) {2 s) `. Y
' \; n$ Q1 H3 V0 x2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
1 h" j0 {6 D' P# d7 j+ O6 S冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度& I3 B1 |9 t0 u
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
" U2 I# p5 O) q: ]$ x
. a! H$ {" U- K( h! ~3 D) x7 L w. t* y0 n& R, I% {
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。2 n7 z& Q$ k$ v
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度8 `- b: J* j5 T" x% n9 p
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
' v5 I+ U5 Y" T
; a* ~7 m' z+ f. L2 }' m$ P2 J
) G$ i/ P: y0 p" X4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
% m! X7 G0 n3 R( [( C排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度3 t- _9 ]2 N& H# { j' z
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
: v# t0 r6 E( ~2 ~( O, s0 S! b6 L& p2 V( T8 w9 q
+ u7 w! I* U, V& S# T
; ]/ ^9 [' G! C G/ ~* M5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。3 W2 e) K1 o9 M3 B& X4 O$ \! I' l& e
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度% m; t3 d+ E& s* P/ o
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)3 L4 d7 P( r3 z3 o# c
8 l9 F& D: m; t1 H w9 v. W0 S. U8 Y' t1 Z8 _$ x6 Y
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
, q/ {/ x, v7 _8 {5 a不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
. |2 S" i1 ^+ C) |冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
. t4 i* r0 x5 c+ C% h* Q; J% M/ T
& Z+ s1 ~( \7 N6 y
K- s+ o7 f; j2 ^0 ^' Y7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
8 L, o+ n E, e% x3 _* b千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
; q U. U# }0 y7 B& T输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
) X" |$ |. y X% C3 Z4 LCOP = 机组制冷量/输入功率;
0 V: b; e8 ?! z% C机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
6 p/ M% l$ Q; z8 h2 G
: M! w. Y# Y8 v6 u3 I9 @, r% B# M: C, S f0 Z0 E' t
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
, K7 y5 G! ~+ G p8 w' b制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
4 t- Z' z4 r- i( Y4 H! g+ E7 f# c冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)! i% ~6 V* v% m4 w9 f
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
4 D# r' J3 N# h; a' U冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)6 y8 X/ N8 W- a& S8 [
; s' z" G9 E8 b0 _
8 n1 X2 S/ p& W1 Z- c3 G* Z* U n0 ~5 i7 `7 B( a
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。6 p. o4 \( t0 C' q' r9 ]9 a
" ^$ F7 ]# Y+ j8 }0 d# \. {; N/ X. W$ a/ n" M) @
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。' s# h/ _6 w' O5 K" i
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|