1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。$ L" c: _1 \2 P4 m
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
, I$ N7 i/ y; _2 |$ V! P注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
$ V) ~" B& W" p* M7 Z: [& X* ^% \
2 f0 H4 v; k3 U8 y6 }
# |8 j. O9 T# i( P# W+ t2 K2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。6 i T6 ^0 A. e: _
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
. o3 e8 o& r0 v0 t; ]+ I+ F- V注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
- |" x! U2 ?' J4 m
' g f! ^- |) V$ D9 S3 {* ]% K2 R: ]% Y& n" E% V
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。' B/ {3 G6 \+ B5 q4 L: _ M& R9 _9 l
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
0 `" {4 f; h5 ]压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
$ v* f" a7 _- u* f! J) D% T4 Y+ o. X
* G! c i- E Y- d8 h2 C
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
0 X: A1 _8 c: P( i) G6 v5 u排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度. S3 G! K: i; n9 r2 a' e6 q; t
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)5 h5 G6 h/ q& b- K: f
! y7 i' u; ?5 q. \; G# b
5 @' {9 t4 H, v2 u& l7 ^3 R
! D) b- V5 o9 [5 {! c) h0 m
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
9 F4 D( j( J) S' {- ~8 X8 Q# g6 A过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
4 v2 W# A1 a# p5 b: S0 U冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃): }+ g- H2 O- @9 I
; C( @- k! _% t" R) n/ A, q2 y& F! a
: Z& Z- g. R6 n) H# M6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。* L9 E& o1 g9 Y$ B' H9 V5 W2 E( w
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
5 G% ~, h6 P! I' R+ n2 ^4 e冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)$ k# j8 J* A. z: W7 a n
% k, n. e. m3 d) e8 ~* d) }( G
3 v7 X( O$ P# U0 ?' y7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
5 I) ]' c7 j! V# Y千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
7 g" y p$ O- V- x输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);. _4 `6 B! h( `: y
COP = 机组制冷量/输入功率;
; c: P0 o% O: {4 v机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516+ a: Z2 N2 f1 F! Y) d& p
4 C% i: i7 q0 U) ^/ E
0 n3 g8 @! J: ~+ n: o' L! N# p8、制冷量和冷凝量的计算方式::
/ l. [5 U J$ S; \& o制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
6 h8 y8 G* R: [$ U4 w# }8 F: Q* ^冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
7 ]2 ?6 T5 E5 E2 t$ p) O冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24, H9 Q) |5 D; ^! Y0 o0 ~
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
/ L/ J, N0 c. M) y5 y: @* {# F# C* @0 M' E
* j, |# K* e" i$ S
( f1 l! Y! e* F2 f1 w: M酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。2 H( F; f5 g& d. a" k$ O( J6 @