1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
# Q. ~; Z. ]; j9 \& a* i蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度6 i6 ]# S/ M% ^
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
' m8 L" |: r p& R# u( O
, M& H' L9 K5 P @7 r1 k7 f2 Z* N6 D
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
0 F: n( K0 R4 Q冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
. N( V; Q0 C; U注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
5 a6 X% _( V2 o1 }: r5 r7 n7 j6 m, V( Q" V% L7 r
; v7 O2 d, @# x o0 h! y7 o P8 H! C' X3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
0 c; F6 t* u6 M0 e7 n吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度! e: B6 C" b- O9 ^
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃); }& K: U) e2 D7 g6 m% K. |0 [
. }; W+ |9 J y. \- [1 y" H! ?
$ O K" G& I- o4 |6 n+ d) O
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。: |6 _: Z E) e3 p2 r. h! P
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
& ?" M+ X& n1 H' G8 B$ V压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)6 ], c0 S3 ]0 E, ?& N
/ y: {' P% C6 B( }5 Q* ~+ V; i& H% p3 r
9 l9 R2 X2 w% A9 n, k& c; Q) V
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
5 U+ h% E! Z1 G* h4 ~过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度1 m$ F) `- w$ g8 ?+ T
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
6 c" e+ B& |$ r' J4 b N+ `6 }9 ^6 t+ b
, Z& E& B. P7 v! X. O6 `! z
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。' L! i+ d* [5 q8 N/ X+ q
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度9 j& q9 O7 k6 B) B$ f% g
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
- e& ^) Z U6 W, D+ X7 Q
1 ]5 {& Y0 R1 o. M, O( w3 U, a8 y/ }) p6 g6 U3 O" A+ N2 A
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
8 E: Y8 B6 w/ q$ F+ P3 |8 m2 a千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
9 j3 L6 _) S/ u# O输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
$ i1 V9 _; ?$ V( NCOP = 机组制冷量/输入功率;0 x7 E/ @, m' x
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
9 ^* v7 u/ ?9 X3 X& M( {* H3 A
( i5 Z: X2 w+ B, \3 C* C* f/ Q; c/ H @; w+ v" Q
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
2 U; |4 d$ l1 H$ {+ z制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24; z9 X! N: @5 ~ ~! f8 v9 P- i& a$ E
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
7 b9 d$ @. e8 p, C k冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24( l, D0 G, j1 f w$ h. p
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
( Y) e8 b; R% L# K0 C: M4 X( k$ J; g8 l9 J' ^7 J0 q
5 [2 W% g& |) c% L. u7 z2 p& F/ F- x0 e) i4 U4 g2 P) p
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。; u! v7 e- X4 S) N) n- d4 d5 j
3 S* B6 W. H; Y% a: Y4 k- U7 z4 @; v: |* J
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。6 n. ~4 x; c8 K4 S
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|