激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
* X' m9 A, X( O( `$ g; Q) b7 ` y, s# z' e9 T1 i* ^+ }
. L' A, n" c n5 E" D# m* G+ M0 p" N
冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):8 h( h t$ I2 n
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;- v! c7 |6 O$ c. \( _
2.冷凝器表面过小;, Z1 d0 g$ B9 U) `. q7 _/ @
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
) t1 d" z/ Y2 S; V! O+ i4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
8 B6 Z/ ^' \! u& p6 ?- a6 I5.冷凝器表面有污垢。
- }& ?4 }* w5 a1 [5 k6 ?
* ]4 |0 Q* I5 B, E8 m5 I. b5 g9 L2 l! T3 v1 p# p
排除方法:
8 a7 K* `, w; W. P4 }; e1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
. I$ [% ?! S! r- Y& p2.更换较大的冷凝器;$ C$ ~0 J% p f0 F7 l
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;" M0 `7 A4 l! I
4.设置正确的压力;3 V+ _! u7 K3 y/ o. W
5.清洁冷凝器。
$ H% e. M* G$ N) D# g7 B! [" p) V
@+ Q2 Y+ U$ t) S0 R9 Q, G' X! M" b7 @3 \" _9 e: ?8 \$ {
/ G% j0 S9 n1 Z6 N
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:8 n6 g9 Y7 W8 }' x
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;0 ?6 E8 ]& M' N* J3 A; L+ Z G8 G* N) U
2.流向冷凝器的空气受限制;" a9 K6 ^8 Q; I+ S& H- q4 x. w
3.环境温度过高;
/ R) r4 ~0 H. }4.冷凝器中通过的气流流向错误;
/ k8 M `5 a+ Q2 ~+ X$ f% P5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
# T# m6 y* \6 o! d x2 D% ~0 R7 W% Y# ~, e
# U; l* X( i7 z/ F& D4 L6 |# }+ y' @! m9 n5 o2 E$ @$ g0 [
排除方法:
5 i+ Y" n# x/ E1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
) Q- f4 S, i3 O5 ^" O2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
; T7 L Y1 E+ C1 K3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
( D% C" w3 t' r" ^. R4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
3 |8 I* d$ [! O5.安装可能适用于户外空气的管道。
; }, m" R7 m" J0 \( E5 q(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)