激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
3 i5 K$ D% B% d4 n
2 Q/ Y3 Q5 L/ j7 f! ^
" T# q: `. |, _冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
( R# O9 h# |, n1 C9 B1 k1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
+ ?' | c9 S8 z& h2.冷凝器表面过小;( P$ }# p8 l4 B- n& q' @
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
& o( |$ Y% _6 D6 S$ a5 \2 ^4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
: D7 F6 r0 a h0 s6 O& s% ]5.冷凝器表面有污垢。3 P l* n* K5 W7 x' |2 \7 \
3 X4 Q( e' {! Y( [2 k! u- ]# I" D8 `) s3 ?6 z5 X3 Q
排除方法:2 ]. u( L8 j9 v) k* b
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
0 I6 ~0 l" O7 V5 l, J$ h0 V2.更换较大的冷凝器;2 J" Q( K$ @( j' t
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
' G% p- f+ z" @4.设置正确的压力;
" R% v- l' g2 P4 v" |1 D5.清洁冷凝器。7 P& u J( f+ ^
5 |6 ~* Y* L2 ~: t4 T7 ?
$ u0 Z& D5 q6 J, a- }
% k" M: n& f8 g# h( \风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
8 y L+ X: O, p+ U2 E1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;$ O1 h! F! _0 V" G B- ?3 ^
2.流向冷凝器的空气受限制;
7 Y$ B7 X) K: j6 ?4 W) z3.环境温度过高;
$ d, ?" L/ s, w5 t4.冷凝器中通过的气流流向错误;9 j, J5 E; [1 U- U, P- W" v
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
; v1 i( i/ j2 ^1 v* u, l- q3 @& {
0 g4 N7 H" b+ y* W& B5 }, g3 U* p# F2 B& L
排除方法:$ n! D9 ]1 z: g4 i& k9 C
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;, N \& y7 {) Y6 [9 S6 s
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;; H+ f" M; m7 ~/ c/ f
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;! m1 Y" W" a; c3 b' c
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;+ F. U& [; L$ T4 d
5.安装可能适用于户外空气的管道。6 d7 M! Z+ Y: o, K5 [) c! q8 C
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)* E1 x+ ^( V8 {! a }, w& e$ |$ n
: w4 u3 G) |+ p
3 I3 p; I8 z& W( C+ X, Z9 w1 p
! C2 i$ d- ?7 k# n 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|