设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1412|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-11-20 17:57 |只看该作者 |倒序浏览
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们该如何排除呢?3 K8 O3 w# M0 ?' a6 p1 |9 T6 r3 d  E" W
) ?5 o; h& X4 X0 s3 m
激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下:, V( t5 L+ b) t0 B/ `& @
1.冷凝器表面过大:( n: M, {; o; g1 a1 |* B8 X% s
2.蒸发器上负荷小;
) x7 F! k# ~# ^- l3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足;
; [! Y% f+ \! D/ B; m6 n4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏;: M, ]& W6 ~3 E3 v& R, z5 g6 t
5.冷凝压力调节阀的压力设置过低;
/ Z5 B; ?9 _# \$ z5 d6.放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);
+ ~1 s( o7 ]' X, l1 y7.冷却空气温度过低;1 f5 v( u7 I5 [
8.冷凝器空气量过大;/ V) \& I8 }( B/ w9 G
9.水量过大(水冷);
3 G" W8 g9 w6 {10.水温过低(水冷)。7 @: ]9 I$ A6 P# z

6 T8 @; T! J. M( [( s# x+ x
/ Y4 z$ H+ t) a; D
( h0 b9 u  ^% \+ t0 z+ L
根据如上故障,我们对照以下的方法逐一进行排除:3 }5 R) i* b% g  V9 H% j5 F
1.调节冷凝压力或更换冷凝器;
, i8 O; y1 T6 Q& m) j7 A2.调节冷凝压力;
: Q5 |3 S  C, V; z+ X  O0 e$ i3.查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;) ?; M9 F5 p. `& n5 k
4.更换压缩机阀板;
3 `) m" s3 j  W; R5.为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
4 M6 a/ u5 H: q! @# E) Z6.移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;3 Z* I1 `* J7 w7 D  T) x/ V
7.调节冷凝压力;
) W6 G0 e! ~$ B* b0 D. W# y& e8.更换较小的风扇或调节电动机调速;
( G, h9 E( P% P4 [9 ]9.减少冷却水水流量;
1 j% L9 F: y) M# \1 Y10.提高冷却水水温。% t' i. z- \3 o, Q9 p; y7 x' Z
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除,转载请注明出处!); D4 ~; S( ^' I& a6 G# `
7 W3 c; j! s3 E, t

# O, i5 T* r7 \, a9 w& U; }( l' [0 S. N4 M) e0 c5 c
酷凌时代是一家致力于研发生产微环境制冷设备的企业,涉及产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机,更多技术问题欢迎沟通探讨,如有产品需求可登录官网了解。