离心机调试方案' E+ O$ m% U8 B1 M
1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子+ {, f5 r/ H0 o
2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。5 ]! a2 C+ M) p9 s; D
3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)
+ v7 O! W/ u6 C4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
/ T/ U4 g6 p% y" c+ }( C/ `5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
) |, @1 D2 r" Q; h" G) p$ j6 m6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场)
- \6 X0 T% E: |( ^+ `7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)* C1 R! H" a5 g1 U2 N$ z% }
8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。* @2 t2 j$ z- S: r# q
9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),8 l3 ?0 V, g' I3 h9 K
10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场) O3 f+ [7 U9 u% B( I z+ V
数据 实际值 规定值
( x' ]" q" c: q1 ~主机电流 以下
: I% y- p# j, k* ^润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上
, S9 o. T0 {$ h% d, w润滑油压力差 0.15MPA以下1 k! E, w; Y1 v% i' C4 H
润滑油温度 20℃-55℃
2 v' n, E2 X* \, Y8 F最后一级进气温度 55℃以下2 z1 C. u: d# ? C7 O
主电机定子温度(U) 140℃以下- E7 M! m! |6 j$ L
主电机定子温度(V) 140℃以下
1 x) t$ e/ w t0 T主电机定子温度(W) 140℃以下$ X0 S& \" i$ D% R
主电机轴温度(负载侧) 90℃以下
' M2 T' s# C- g. a8 C主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下
: n! ]3 O7 X8 E/ b一级振动 40μm以下! b" X+ E" v1 C; c4 H% q
二级振动 40μm以下
/ z6 R: \4 s7 J/ Z三级振动 30μm以下
% r; c' r" U" v
+ E S7 B& Q5 m11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。" K! X$ u2 x8 h8 S" U. u
12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。+ Z- p8 `7 ]/ `: j
13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常6 p8 l. @/ T( ~: ~( D
14、微热吸干机调试完成
3 \$ r2 u4 @; W" ]: @5 Z15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。 |
|