我设计的制冷系统工质R142b,工作在15~65度。制冷量1kw。排量14cc/rev
: Z0 ~& z) V0 C V/ ?0 ~$ l2 ?# z5 o, k$ e
相应蒸发压力:246.6kpa* O: N' ^: D3 s2 L
冷凝压力:999.37kpa2 {4 A3 G* R L
(这一压力与用R22作冰箱用时相似:R22 -15~30度)- h+ Q# M. Z: J, g; c* h
6 S) F+ x h: y0 d7 i8 Y相应带来压缩机选型困难:, ^0 f; H6 h3 w- D1 ^. x" a
1。选空调工况压缩机
( n+ `1 W' f1 n7 \1 w 先选择涡旋式,但是最小的排量3.97立方米/h,相当于23.6cc/rev这样制冷量有6kw,太大了,严重偏离设计工况。
# M9 O5 e3 ]2 J& m1 X/ c4 f 再选择转子式的,排量合适,但是此时的排气压力是R22在54.5度时的,恐怕由于排气阀的弹簧力太大,大于排气压力(R142b冷凝压力:999.37kpa),而使排气阀不能正开确打开。# G9 g0 q2 M7 c) A0 |3 }# _& D; `
(不知弹簧力是否可调到我要的值,那么就可以解决压力问题)) n! B; Q- y. L A, g+ I# I
2。选冰箱工况压缩机
( ?: }( r+ }% G) P7 ~ 用往复式的话,虽然排量、压力都满足要求但是此时工作温度过高(R142b15~65度),会对压缩机造成什么伤害,还运行的了吗?(比如电机会烧坏。。。。。) $ L F5 x) _* I: C/ q }
+ K( S1 ?3 S" e& s9 Q
那位资深的师傅指点!!!!
( F; e; ?/ ?2 s4 g# A
$ s& Z! H( n5 b6 B+ b* l) M' [先谢过了!!!!!!!!! |
|