1、故障现象:露点温度升高

; [0 ], r! d8 y9 O; l

·净化流量太低 3 g+ d7 s4 g a9 n0 S& i1 O' _·进口压力低 - f4 {/ a0 y6 G+ l! I" b4 ] ?5 E0 F·水份含量过大! }" ^! X/ C5 G( k3 H4 ~: ` ·进口温度过高' @6 W4 o# A$ ?5 f; H+ V' s. O ·进口气量太低 ' t9 _1 a8 e( T) z- \·干燥剂被油污染 ) U4 Z6 t% n# @1 m. F5 R \1 A·再生温度太低 % j/ s, W( E/ ?3 t4 o·露点指示不正确; C3 a8 k3 S) k+ V: \

# U4 y% F- d# s8 \

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

9 y+ c5 n( g+ X' j

·温控器故障或设定太低; ?: O2 A- N q/ I ·再生流量太低. J5 I% ~0 I* c5 a1 f" ` ·再生塔背压太高: d! v2 J, O) K/ z' D ·加热器损坏5 @, `) l C! `7 @3 I* h d ·接触器故障% }' w5 Y3 P( Y( t4 [ ·电源问题 2 s- ]2 e6 n) _5 A·加热时间太短4 }( @( n1 u ?9 p) f; L3 V

) r3 d8 P! X. S, P* B& z3 K) v

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高8 O% `7 ^; n: S; x6 e! ^ ·消声器堵塞/ z1 X. }( A) r+ D& A1 t ·单向阀泄漏(看注意点2)" `5 V) X+ L5 p5 L ·再生流量太大0 L% U$ J/ S4 y( L; c ·再生排气管道受阻 0 w; u# j6 k& N·阀门膜片破裂2 g# D& L8 T0 Q! \& I" f W

* |# j+ b% r2 D1 ~0 k5 p

4.故障现象:通过消声器流量太大

1 `9 c' g. K* z# w) i

·单向阀泄漏 3 ^; O L& y" R) v/ X- b- c$ G·进口阀门未切换 1 n8 U, ]) P% p [·再生排气阀保持打开 . |9 ^: C2 ?. o! n ?( O·升压阀不能关闭' s, O% y9 ^. V$ D ·阀门膜片破裂 : @( }2 P1 U7 m f' \

6 \% {" M9 \ _+ ]# i/ `& V) b

5.故障现象:没有气体通过干燥机

# V% ^3 H2 k' Q+ N* E2 Y8 a

·管网压力过低,二只进口阀关闭7 X9 m! M% z! \* t' q ·低压保护开关设定太高 4 c, q" \8 h4 T, C7 {( n: G7 Y$ k* z2 @9 c( [

6 U& |% g: \/ w: R% u. v& y: d! M

6.故障现象:换塔设定报警

' R0 f- ~9 l' i5 q l( ]

·进口阀门不切换 u# ~4 B- ]- J5 q! q. |) T ·计时器转动器或微动开关出现故障- V; Q+ X3 p! Y ·导向压力不正常 % B" ]5 E* G. `& u·汽缸泄漏或堵塞8 Q5 l) ^0 w* j9 K+ C

1 ~/ w+ @8 `0 L+ S

7.故障现象:塔不能加压

% T) R$ i1 {' U: r0 B! H

·再生排气阀保持打开 " I a4 D' [8 [3 T$ z, l" B·升压阀失灵 1 g: Q4 v* v# j" P) E7 H6 Y·阀门膜片破裂 . R- K* J$ O" Y9 t

0 T# U r! k0 f" b6 I/ c

8.故障现象:干燥机压降太大

. s( I" \: ?% N, g5 w) G( ^

·干燥剂支撑滤网堵塞 2 t3 J1 U7 G R" P, M·超过流量 5 s' R/ H0 N- m4 @·再生流太高 3 V' d5 A) Y7 u4 X* y·再生气阀保持打开 . O$ q1 C1 Y4 d, D q·升压阀保持打开/ {. `2 m3 [# g5 t' n

! ]: J2 Q" y$ x6 t, n4 c3 b2 \

9.故障现象:干燥机不能净化

: J0 ] W" L; |

·节流孔板堵塞 0 r3 w- e2 Q: N7 w·再生气阀不能打开 ( F K6 P; D& Z: i·再生气阀关闭4 W) z+ i, X% [: M* `! c0 e, u& W! p ·再生单向阀堵塞( Z6 t a9 i6 b2 u+ _8 y 返回顶部

4 U8 `0 G7 z( y# w0 `' L9 L) y% f

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

5 F& c+ @9 p7 T

·水份指示器前的进气阀关闭) n/ H4 L0 s7 s: M3 { ·所有阀门工作正常 # q; C8 ]' }; U7 U) w返回顶部

, e. n- p8 N0 `

11.故障现象:塔不能完全加压

9 E6 R- h6 K) p

·进口压力低8 a' R e& Z7 F% K) N ·净化压力太低 9 ?: M1 U% Z# h/ D7 L4 ?3 ?/ c·升压时间太短: ?' T6 |1 f, X; s; Z1 F4 s, m' `0 v 8 W1 G: l; h2 o V

+ \! f+ C* B2 X7 k$ |+ h5 p8 y+ `( a' K) l2 B/ E6 |2 C- Y0 ?$ T& v F, Y3 r3 x. x' ~2 o

冷冻式干燥机常见故障排除

, ~/ }" a" T& d' J

. n$ a" I% y2 D/ d3 H8 x% |$ U 1.故障现象:干燥机不运行

9 k, O+ Y* y# U! g9 }

·压缩机线路断开 H7 Q# Z0 }+ p ·保险丝烧断4 L. l# X B4 Q2 M ·热继电器动作 + g0 A# f/ ?7 Q, a; q·高压开关动作$ q, m! J/ U5 t7 H ·压缩机堵转; g5 Y# {4 S3 Z8 p( Z ·线路虚接或松动 - ?2 v" t0 y; A

- r- j$ v* E0 C0 w

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

/ L. e* k. U7 e1 T r

·环境温度过高 1 A: l9 Y1 e6 U2 H1 O$ J3 a% v; a4 @·冷凝器堵塞 ) ], g+ h+ w6 ^# ` M/ l$ H·压缩机过载 % Y/ V8 o" N( L·缺少制冷剂. b# I) Q; T8 \0 z* C d ·低压太低 2 o. P) j5 ]( A. b·进气量过大 2 p- x. {3 t/ K9 y& F4 H·压缩机卡死 ; M0 L1 [. a q3 J) z2 R

# V7 z3 G! u% d5 I0 e9 Z

3.故障现象:压缩机不启动

& C2 k$ F; | L9 X6 A1 v

·接线不正确- N8 q# _! `+ }$ Y4 C ·电压过低) s4 R- S+ R% X w; V) s ·启动电容器损坏3 U& ^$ }- r# @/ H) d" ]/ V5 b) q ·继电器或接触器不闭合 ; |+ p: f. B* X$ y$ v·启动绕组开路 \8 p, R7 s4 D: V0 y·缺相( ~+ j' O0 U3 E1 T( A- j

& @/ }# G$ R3 f; V( g& M

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

5 B% C! E$ K \

·低电压或三相不平衡+ B, E0 U1 B \% e- @8 q ·过载保护器上接有其它电气设备 R/ h1 W* L L- m·过载保护器失灵 / q) J; I6 z9 `& C2 {( O·运转电容器太小 4 l. U; ]; R; N. l2 m# Q! U7 i2 ^·排气压力过高+ v X5 J! B; i( `5 w% \ ·绕组间短路 J4 T2 l1 d$ M8 x2 R·热继电器触点粘牢 ; _' k6 _' A) L. V6 A$ v V

5 u6 I; ^+ L4 s* K

5.故障现象:继电器烧坏

5 h4 d0 r# u$ s" I- @! A9 Y! U

·电压过高或过低: p* y9 u( A. C: w7 R2 v, x* i ·运行电容器不正确, p3 B& a; B, j& o) s ·反复启停(参照2和3) + s+ K( a8 p& U/ ~·继电器规格不符" I: ^8 W/ k, p4 ~# Y ·安装座不正确 ! w; Q$ S1 V2 J5 T8 Y0 [. O1 L2 T

) r P: y! T: c7 V

6.故障现象:电容器烧坏

5 ]# h2 S- h2 _

·规格不匹配 + ^$ p D6 n" R/ Q2 D8 J0 X·电压过高 # s2 h0 w8 P% M" E2 Q. ?0 u

: a2 I6 v. [9 M4 f* H! k

7.故障现象:排气压力过高

4 i0 }, Z# l1 F! C7 E- ^

·制冷剂量过多 P3 a* Y* V- T6 I/ V& }0 h, N( { _ ·制冷系统中有空气5 ~& t% x0 f. |" j+ \ ·冷凝器脏9 R7 F U7 v4 K& i4 G# t ·环境温度太高; K+ f8 P {: O/ _& o- E$ o ·风扇压力开关有故障% b& E7 J, X" G$ z ·风扇电机故障 3 t; o* l R+ B( `+ ~: `( K·风扇旋转方向不正确 ' Z. N: r5 j3 F Y" q·冷却水流量调节阀故障' z' L% [2 W* ^' Q- Y

) b, b" m# A3 O- k+ R! E/ J

8.故障现象:排气压力太低

$ ~8 p$ {6 D7 G; m

·制冷剂量太少 - m: A- w! g6 h' ~0 i( {0 [·风扇压力开关故障

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1395

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
375 点
积分
1395
帖子
87
2
发表于 2006-1-16 17:47 |只看该作者
    很好!谢谢!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

324

积分

初中生

营销专家

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
92 点
积分
324
帖子
20
3
发表于 2006-3-17 09:48 |只看该作者

好,谢谢!!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 03:58 , Processed in 0.157335 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台