1、故障现象:露点温度升高
; [0 ], r! d8 y9 O; l·净化流量太低
3 g+ d7 s4 g a9 n0 S& i1 O' _·进口压力低
- f4 {/ a0 y6 G+ l! I" b4 ] ?5 E0 F·水份含量过大! }" ^! X/ C5 G( k3 H4 ~: `
·进口温度过高' @6 W4 o# A$ ?5 f; H+ V' s. O
·进口气量太低
' t9 _1 a8 e( T) z- \·干燥剂被油污染
) U4 Z6 t% n# @1 m. F5 R \1 A·再生温度太低
% j/ s, W( E/ ?3 t4 o·露点指示不正确; C3 a8 k3 S) k+ V: \
# U4 y% F- d# s8 \
2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C) 9 y+ c5 n( g+ X' j
·温控器故障或设定太低; ?: O2 A- N q/ I
·再生流量太低. J5 I% ~0 I* c5 a1 f" `
·再生塔背压太高: d! v2 J, O) K/ z' D
·加热器损坏5 @, `) l C! `7 @3 I* h d
·接触器故障% }' w5 Y3 P( Y( t4 [
·电源问题
2 s- ]2 e6 n) _5 A·加热时间太短4 }( @( n1 u ?9 p) f; L3 V
) r3 d8 P! X. S, P* B& z3 K) v
3.故障现象:再生塔的回冲压力过高8 O% `7 ^; n: S; x6 e! ^
·消声器堵塞/ z1 X. }( A) r+ D& A1 t
·单向阀泄漏(看注意点2)" `5 V) X+ L5 p5 L
·再生流量太大0 L% U$ J/ S4 y( L; c
·再生排气管道受阻
0 w; u# j6 k& N·阀门膜片破裂2 g# D& L8 T0 Q! \& I" f W
* |# j+ b% r2 D1 ~0 k5 p
4.故障现象:通过消声器流量太大
1 `9 c' g. K* z# w) i·单向阀泄漏
3 ^; O L& y" R) v/ X- b- c$ G·进口阀门未切换
1 n8 U, ]) P% p [·再生排气阀保持打开
. |9 ^: C2 ?. o! n ?( O·升压阀不能关闭' s, O% y9 ^. V$ D
·阀门膜片破裂
: @( }2 P1 U7 m f' \ 6 \% {" M9 \ _+ ]# i/ `& V) b
5.故障现象:没有气体通过干燥机
# V% ^3 H2 k' Q+ N* E2 Y8 a·管网压力过低,二只进口阀关闭7 X9 m! M% z! \* t' q
·低压保护开关设定太高
4 c, q" \8 h4 T, C7 {( n: G7 Y$ k* z2 @9 c( [
6 U& |% g: \/ w: R% u. v& y: d! M6.故障现象:换塔设定报警
' R0 f- ~9 l' i5 q l( ]·进口阀门不切换 u# ~4 B- ]- J5 q! q. |) T
·计时器转动器或微动开关出现故障- V; Q+ X3 p! Y
·导向压力不正常
% B" ]5 E* G. `& u·汽缸泄漏或堵塞8 Q5 l) ^0 w* j9 K+ C
1 ~/ w+ @8 `0 L+ S7.故障现象:塔不能加压
% T) R$ i1 {' U: r0 B! H·再生排气阀保持打开
" I a4 D' [8 [3 T$ z, l" B·升压阀失灵
1 g: Q4 v* v# j" P) E7 H6 Y·阀门膜片破裂
. R- K* J$ O" Y9 t 0 T# U r! k0 f" b6 I/ c
8.故障现象:干燥机压降太大 . s( I" \: ?% N, g5 w) G( ^
·干燥剂支撑滤网堵塞
2 t3 J1 U7 G R" P, M·超过流量
5 s' R/ H0 N- m4 @·再生流太高
3 V' d5 A) Y7 u4 X* y·再生气阀保持打开
. O$ q1 C1 Y4 d, D q·升压阀保持打开/ {. `2 m3 [# g5 t' n
! ]: J2 Q" y$ x6 t, n4 c3 b2 \
9.故障现象:干燥机不能净化
: J0 ] W" L; |·节流孔板堵塞
0 r3 w- e2 Q: N7 w·再生气阀不能打开
( F K6 P; D& Z: i·再生气阀关闭4 W) z+ i, X% [: M* `! c0 e, u& W! p
·再生单向阀堵塞( Z6 t a9 i6 b2 u+ _8 y
返回顶部
4 U8 `0 G7 z( y# w0 `' L9 L) y% f10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红
5 F& c+ @9 p7 T·水份指示器前的进气阀关闭) n/ H4 L0 s7 s: M3 {
·所有阀门工作正常
# q; C8 ]' }; U7 U) w返回顶部 , e. n- p8 N0 `
11.故障现象:塔不能完全加压
9 E6 R- h6 K) p·进口压力低8 a' R e& Z7 F% K) N
·净化压力太低
9 ?: M1 U% Z# h/ D7 L4 ?3 ?/ c·升压时间太短: ?' T6 |1 f, X; s; Z1 F4 s, m' `0 v
8 W1 G: l; h2 o V
+ \! f+ C* B2 X7 k$ |+ h5 p8 y+ `( a' K) l2 B/ E6 |2 C- Y0 ?$ T& v
F, Y3 r3 x. x' ~2 o冷冻式干燥机常见故障排除
, ~/ }" a" T& d' J
. n$ a" I% y2 D/ d3 H8 x% |$ U 1.故障现象:干燥机不运行
9 k, O+ Y* y# U! g9 }·压缩机线路断开 H7 Q# Z0 }+ p
·保险丝烧断4 L. l# X B4 Q2 M
·热继电器动作
+ g0 A# f/ ?7 Q, a; q·高压开关动作$ q, m! J/ U5 t7 H
·压缩机堵转; g5 Y# {4 S3 Z8 p( Z
·线路虚接或松动
- ?2 v" t0 y; A
- r- j$ v* E0 C0 w2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
/ L. e* k. U7 e1 T r·环境温度过高
1 A: l9 Y1 e6 U2 H1 O$ J3 a% v; a4 @·冷凝器堵塞
) ], g+ h+ w6 ^# ` M/ l$ H·压缩机过载
% Y/ V8 o" N( L·缺少制冷剂. b# I) Q; T8 \0 z* C d
·低压太低
2 o. P) j5 ]( A. b·进气量过大
2 p- x. {3 t/ K9 y& F4 H·压缩机卡死
; M0 L1 [. a q3 J) z2 R
# V7 z3 G! u% d5 I0 e9 Z3.故障现象:压缩机不启动
& C2 k$ F; | L9 X6 A1 v·接线不正确- N8 q# _! `+ }$ Y4 C
·电压过低) s4 R- S+ R% X w; V) s
·启动电容器损坏3 U& ^$ }- r# @/ H) d" ]/ V5 b) q
·继电器或接触器不闭合
; |+ p: f. B* X$ y$ v·启动绕组开路
\8 p, R7 s4 D: V0 y·缺相( ~+ j' O0 U3 E1 T( A- j
& @/ }# G$ R3 f; V( g& M4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
5 B% C! E$ K \·低电压或三相不平衡+ B, E0 U1 B \% e- @8 q
·过载保护器上接有其它电气设备
R/ h1 W* L L- m·过载保护器失灵
/ q) J; I6 z9 `& C2 {( O·运转电容器太小
4 l. U; ]; R; N. l2 m# Q! U7 i2 ^·排气压力过高+ v X5 J! B; i( `5 w% \
·绕组间短路
J4 T2 l1 d$ M8 x2 R·热继电器触点粘牢
; _' k6 _' A) L. V6 A$ v V
5 u6 I; ^+ L4 s* K5.故障现象:继电器烧坏
5 h4 d0 r# u$ s" I- @! A9 Y! U·电压过高或过低: p* y9 u( A. C: w7 R2 v, x* i
·运行电容器不正确, p3 B& a; B, j& o) s
·反复启停(参照2和3)
+ s+ K( a8 p& U/ ~·继电器规格不符" I: ^8 W/ k, p4 ~# Y
·安装座不正确
! w; Q$ S1 V2 J5 T8 Y0 [. O1 L2 T
) r P: y! T: c7 V6.故障现象:电容器烧坏
5 ]# h2 S- h2 _·规格不匹配
+ ^$ p D6 n" R/ Q2 D8 J0 X·电压过高
# s2 h0 w8 P% M" E2 Q. ?0 u
: a2 I6 v. [9 M4 f* H! k7.故障现象:排气压力过高
4 i0 }, Z# l1 F! C7 E- ^·制冷剂量过多 P3 a* Y* V- T6 I/ V& }0 h, N( { _
·制冷系统中有空气5 ~& t% x0 f. |" j+ \
·冷凝器脏9 R7 F U7 v4 K& i4 G# t
·环境温度太高; K+ f8 P {: O/ _& o- E$ o
·风扇压力开关有故障% b& E7 J, X" G$ z
·风扇电机故障
3 t; o* l R+ B( `+ ~: `( K·风扇旋转方向不正确
' Z. N: r5 j3 F Y" q·冷却水流量调节阀故障' z' L% [2 W* ^' Q- Y
) b, b" m# A3 O- k+ R! E/ J
8.故障现象:排气压力太低 $ ~8 p$ {6 D7 G; m
·制冷剂量太少
- m: A- w! g6 h' ~0 i( {0 [·风扇压力开关故障 |