发表于 2006-6-5 11:12 |只看该作者 |倒序浏览

各位大大,我公司刚新安装了两台26立方的螺杆空压机,单台电机功率160KW,现在单独用400KVA的变压器拖一台,开机时变压器跳闸,理论上400KVA的变压器可以了呀,

[em06]郁闷,请各位高手赐教.
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

2889

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
16 点
经验
651 点
积分
2889
帖子
249
2
发表于 2006-6-5 17:54 |只看该作者
请问是变压器高压端跳闸还是电控柜开关跳闸,变压器是专供这两台空压机使用的吗?接到空压机的电缆是多大的,距离是多远?两台空压机同时启动电流相对较大,可以试试分开启动。
好好学习,天天向上!
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

969

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
284 点
积分
969
帖子
96
3
发表于 2006-6-6 11:52 |只看该作者

是变压器高压端跳闸,电缆是125平方,距离是10米,现在是变压器单独接一台空压机

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

52

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
52
帖子
5
4
发表于 2006-6-6 13:37 |只看该作者

断路器选型选小了

回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

2889

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
16 点
经验
651 点
积分
2889
帖子
249
5
发表于 2006-6-6 13:48 |只看该作者
检查一下电机是否有问题和电压是否在正常范围内,如果这两样都是没问题的话有可能是变压器出问题了,只能去找找变压器提供商或电力运营部门问问了![em04]
好好学习,天天向上!
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

2889

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
16 点
经验
651 点
积分
2889
帖子
249
6
发表于 2006-6-6 14:02 |只看该作者
一般情况下,高压端的令克熔丝在变压器安装的时候,电力安装部门已根据变压器容量配好型,400KVA容量,使用160KW正常情况下不会断。
好好学习,天天向上!
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

1320

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
3 点
经验
358 点
积分
1320
帖子
92
7
发表于 2006-6-6 22:09 |只看该作者

如果是FS它的电机,加容很大的.不能按160KW计算的.

开机电流是平时的3倍啊.计算一下就出来了.

可以咨询蒋工,13400036801

回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

2889

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
16 点
经验
651 点
积分
2889
帖子
249
8
发表于 2006-6-7 11:12 |只看该作者

楼主,什么时候问题解决了告诉一声,我也想知道是什么原因引起的!谢谢!

[em27]
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

4466

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
11 点
经验
716 点
积分
4466
帖子
286
9
发表于 2006-6-8 15:21 |只看该作者
楼上的楼上说的有道理,开机的瞬间电流会超过160+160的3倍以上,这个问题我们卖空压机的时候一定要提醒客户注意的.
我是1998年进入空压机行业的,目前从事牧风永磁机的销售。很高兴认识大家,希望能够客观地和所有同行讨论技术和市场问题.联系电话:18901888111,QQ:1079271.电邮:fuyaoliang@188.com。
回复

使用道具 举报

31

主题

1

好友

9637

积分

禁止发言

阳光会员

威望
56 点
经验
1882 点
积分
9637
帖子
808
10
发表于 2006-6-9 10:34 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

2889

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
16 点
经验
651 点
积分
2889
帖子
249
11
发表于 2006-6-9 11:25 |只看该作者
启动的大电流只是瞬时电流,且一般情况下大功率电机的启动方式都会采用降压启动的方式,而楼主用的变压器为400KVA的容量,我想在变压器容量这块应该是没问题的,但就不知道楼主的机器在星三角转换的时间够不够了。
好好学习,天天向上!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

195

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
53 点
积分
195
帖子
15
12
发表于 2006-6-12 16:51 |只看该作者

还不行,就变频吧,软启动会好些的,肯定是FS的机吧

回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

1102

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
280 点
积分
1102
帖子
83
13
发表于 2006-6-12 20:28 |只看该作者

[em01][em01][em01][em01]

那么4 Z' n9 [4 h( B5 ` b9 ?; W) Y6 H9 z

回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

969

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
284 点
积分
969
帖子
96
14
发表于 2006-6-16 08:36 |只看该作者

终于解决了,是变压器的问题,现在用1600KVA的,运行正常

[em01]
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

5282

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
51 点
经验
1171 点
积分
5282
帖子
464
15
发表于 2006-6-17 09:26 |只看该作者
以下是引用wu6752在2006-6-5 11:12:21的发言: 6 \. {+ B( Y! j# ~2 A3 z2 d8 ]/ [7 o+ b" J

各位大大,我公司刚新安装了两台26立方的螺杆空压机,单台电机功率160KW,现在单独用400KVA的变压器拖一台,开机时变压器跳闸,理论上400KVA的变压器可以了呀,

[em06]郁闷,请各位高手赐教.
6 K; z A/ s7 z2 w

9 V. h$ R5 H( C2 F5 C5 `& S0 j0 J2 ]

我觉得应该没有什么问题!

6 v. V! {0 d8 k* |) {9 I

是不是压缩机的起动电流超过了变压器的许可值呀

/ Q: z/ [! @) X1 f

换成1600KVA的固然好,但是400KVA不能起动的原因究竟在哪儿呀? 不明白!!