请知道干燥机的朋友:如干燥机冷媒加多,干燥过滤器会不会比冷媒加刚好时热?
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
2
发表于 2006-9-13 21:09 |只看该作者
加之前,有抽真空;一边加,一边启动机组,从而达到设计运行要求.[em06][em06][em06]
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

722

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
180 点
积分
722
帖子
67
3
发表于 2006-10-9 22:03 |只看该作者
你好啊
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

722

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
180 点
积分
722
帖子
67
4
发表于 2006-10-9 22:04 |只看该作者
大家好啊
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

722

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
180 点
积分
722
帖子
67
5
发表于 2006-10-9 22:05 |只看该作者
我是小孩
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
6
发表于 2006-10-10 13:41 |只看该作者

"请知道干燥机的朋友:如干燥机冷媒加多,干燥过滤器会不会比冷媒加刚好时热?"

正常情况不应是这样.

回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1084

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
3 点
经验
256 点
积分
1084
帖子
94
7
发表于 2007-2-4 23:15 |只看该作者
加多了高压过高而跳机
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

710

积分

高中生

Rank: 4

威望
3 点
经验
169 点
积分
710
帖子
41
8
发表于 2007-2-3 08:47 |只看该作者

不会的.只的少的时候才会出现过滤的现象,加多了只支高压过高而跳机吧.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

60

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
18 点
积分
60
帖子
3
9
发表于 2007-2-5 14:48 |只看该作者

过多的冷媒积存在冷凝器里,使冷凝器的冷凝面积变小,导致冷凝压力升高,严重时会造成高压跳闸.压缩机制冷量下降,制冷剂在蒸发器里不能完全被汽化,液态冷媒会被带入压缩机当中,有液压缩的危险由于冷凝压力升高,使压缩机制冷量减少,空气露点上升.制冷压缩机负荷增高,启动困难

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

755

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
191 点
积分
755
帖子
72
10
发表于 2007-2-6 11:55 |只看该作者
向高手们学习!致敬![em01]