设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 10239|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

冷干机结冰处理!

[复制链接]

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-12-12 08:51 |只看该作者 |倒序浏览
冬季冷干机管道结冰的原因和处理方法!我已调整了热力旁通阀没有效果.蒸发温度与露点温度为负值.请高手赐教
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
2
发表于 2006-12-12 09:23 |只看该作者

冬季冷干机的工作条件是受环境温度影响的;所以,根据使用的工程条件,只能采用吸附式干燥机的啊

[em06][em06][em06]
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
3
发表于 2006-12-12 16:13 |只看该作者
版主,机组换型的可能性是没有的.现三台冷干机都存在铜管结冰现象.有其它方法可以解决吗
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
4
发表于 2006-12-20 14:17 |只看该作者

有人帮忙解决一下吗

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

160

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
160
帖子
10
5
发表于 2006-12-30 13:43 |只看该作者
加大处理量不就完了   就是耗能[em01]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

846

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
240 点
积分
846
帖子
59
6
发表于 2007-1-4 09:28 |只看该作者
版主,冷干机的容量是有条件的,就是说进气温度和进风量,冬季进气温度偏低,冷干机容量太大时,容易冰堵,可以适当地减小冷却量(水、风),提高进风温度,就可以缓解冰堵现象。您可以试试看。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

230

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
230
帖子
22
7
发表于 2007-1-9 10:34 |只看该作者

会不会是冷媒低压过低,冷媒风扇长期开的原因影起的冰堵..

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
8
发表于 2007-1-17 13:23 |只看该作者
设计工况有条件说明的。结冰找厂家解释一下/
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
188 点
积分
701
帖子
54
9
发表于 2007-1-19 09:06 |只看该作者
你冷干机的露点是负值,应该是常压露点吧?压力露点再好也到不了负值。你蒸发温度都负值了能不结冰嘛。可能的问题就是一方面是热气旁通阀坏掉了,换一个试下。另一个方面是型号选大了处理的负荷低,平时不会怎么样,到了环境温度低的情况下造成冷媒低压过低,这时候无论你怎么调旁通阀都解决不了问题的。我奇怪的是你的冷媒低压怎么没有报警停机。解决方法先确定热气旁通阀有没堵住,然后看如果是风冷的话把风机的压力控制值调高,水冷的话把冷却水关小或者先关掉调下,一句话就是把冷媒高压调高把冷媒低压回上来。
专业设计冷干机、吸干机、预冷机、后部冷却器、过滤器、废油收集器等后处理设备 QQ:2427191
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1084

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
3 点
经验
256 点
积分
1084
帖子
94
10
发表于 2007-2-4 22:51 |只看该作者

只要控制高压和压缩机温度不高就好。

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2007-1-31 19:53 |只看该作者

挺有用的.但不知道会不会对压缩机有影响??

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
12
发表于 2007-2-3 16:49 |只看该作者

很赞成9楼的建议.对于给定的压缩机,它的压比范围是一定的,随着冷凝压力的变化,蒸发压力随之而变化.