了于解决头痛问题的请进

[复制链接]

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-3-25 09:28 |只看该作者 |倒序浏览
小弟在此向各位问好,并有技术问题求教于各精英,还请不惜赐教。. {9 n) Q# m% d
我公司空调器采用金通灵风机(KFT,机号900),噪音非常大(频率才20Hz),并有恶化之势。我公司组织技术骨干多次会诊,均无功而返。天气逐渐热起来,风机使用逐渐增多;且该噪音直接入侵我公司总裁耳朵。小弟的耳朵虽不必遭罪,可头却大了不少呀。各位可千万不能坐视不理,一则要展现自己的水准,二则请救我于水深火热之中呀,小弟自当感激不尽。3 C* D: F% M5 P& ~
我公司仔细检查并尝试处理风机后,噪音不减,但:1.风机大轴水平;2.轴承润滑充分,在运行数小时后不发烫;3.叶片与机壳无摩擦;4.风机转向正确;5.电流指示正常;6.皮带松紧程度合适;7.键槽对正的;8.空调器无泄漏,过滤器通风正常,均流器无振动。实在想不出什么办法啦,仰仗各位点拨点拨。
动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

381

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
381
帖子
46
2
发表于 2003-8-25 19:38 |只看该作者
可能发生共振,
回复

使用道具 举报