我司用ZR200/ZT200的机子.我发现它的节能功能不实用.
现开两台机子就够用了,但为保证系统的稳定一直开着一台热备的3#机子(从不上栽,)希望能将它自动冷备下来.在系统压力下降到一定值时,再自动运行,上载.
(我系统压力7.5~7.0bar)我调整了3#的上载压力到6.4bar(管网最低压力和上载设定值在大于0.6bar的差值时才会运行节能功能)和起动次数.机子自动冷备了下来.
但发现一个问题,如运行的一台机子发生故障停机,管网压力下降时,3#机子开始运行,上载.达到下载设定值便开始下载.一直到6.4BAR时才会上栽.使管网压力下降了.(7.5~6.4BAR).
这样的节能又有什么意义????
请各位指教,是否正确.
使用道具 举报
34
幼儿园
在一台机器坏的时候可以将3#机器的设定值提升呀,提升到你要的系统压力呀.
7
1482
大学生
你这个问题只需要装一套联控系统就可以很好的解决了。有兴趣的话可找我聊聊
Mail:compressors_sz@126点com
6
528
高中生
技术员
顶,楼上的说的太对了。增加联控装置。atelas有,我公司有用PLC做的联控产品。
19
1876
各位大哥大姐们,哪里需要这么复杂呀.要是那样AC就可以关门拉.
简单的很,有问题电话的摸系.