YORK离心冷水机出现“导流叶片马达开关开路”的故障信息,请教各位如何处理

[复制链接]

3

主题

0

好友

245

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
63 点
积分
245
帖子
22
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-3-31 11:11 |只看该作者 |倒序浏览

YORK离心冷水机出现“导流叶片马达开关开路”的故障信息,请教各位大虾如何处理

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

573

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
137 点
积分
573
帖子
32
2
发表于 2007-9-7 13:07 |只看该作者

注馬達控制盤故障

回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
3
发表于 2007-9-19 10:32 |只看该作者
[em01]
从信息看,你应该先检查倒叶控制马达的电路,看看是不是哪里没接上
然后就是控制器本身和马达本身,还查不出拉就麻烦了