本人刚接触冷库及制冷系统,弱智之处,欢迎大家使劲拍砖 高温库氟系统.库温-5--5度,.五台比泽尔4VCS-10.2并联机组,冷库七间,每库一台冷风机,六台DL--25.8/125冷风机,一台DL52.9/260冷风机,现系统采用电热除霜方式,融霜时温升过高.电热融霜管损坏频繁,维修麻烦(应用在气调库,气密要求高,维修进库不便).能耗较大 现想将除霜方式更改为水冲霜或热氟冲霜,有些问题不很明白,请教各位朋友,谢谢 水冲霜 优点:水冲霜简单可靠,融霜效果好,融霜时温度回升较小 缺点:1.敷设管路过长,冬天易冻, 2.冷风机改动过大, 3.进出水管对库体气密性有影响, 4.控制较复杂,冬季冲霜水温度低,可能需要温控加热 5.管路,水泵控制,风机改造投资较大
请大家帮忙选一下电动或气动阀门(实在不懂),水泵选用大流量大扬程一台好还是几台小水泵用PLC控制好?
热氟融霜 方案:在并联机组油分后接一管路到蒸发器膨胀阀后,通过电磁阀控制融霜时管路开启,蒸发器出口不加电磁阀 优点:控制简单,冷风机无需改动,管路改动较小
问题:
1.冬季,当其余六个库均处于设定温度上下限之间,机组不启动不制冷,某一间库需要融霜,热氟从那里来? 2.冷风机内铜管承受压力多少?是否会因排气压力过高而泄露? 3.压机吸气压力会不会过高或过低, 4.是否会导致液击或缺油? 5.回液怎么解决?回油问题怎么办?(并联机组位置比蒸发器稍高) 6.加气液分离器还是选用换热器效果好?会不会产生回气过热度过高而危害压缩机?
高温库0度库温时,蒸发温度多少为好?冷凝压力多少?压缩比多少为宜 安装时设定回气压力1.5bar加上运行带0.7bar依次启动压缩机,反之依次关闭压缩机.一直未改动,现在是不是蒸发压力过低?设定回气压力2-3bar启动压机是否要比现设定节能?
水冲霜改造和热氟融霜那个更好?
热氟冲霜上述问题怎么解决
欢迎高手指点,谢谢大家# E5 z5 t0 s6 h' J9 `% z
|
|