冷干机各项参数正常没,就是不排水,什么原因?

[复制链接]

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-6-16 18:26 |只看该作者 |倒序浏览
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。$ Q& U0 n& E- I% K
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。9 s, m5 O% [) W0 U
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
- F! B7 J  z6 t* @/ X8 Z5 o! x那问题究竟出在哪儿?
9 W2 G$ D) ~9 X; \( X- _请教大家。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
2
发表于 2003-6-21 13:17 |只看该作者
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
0 j4 B2 q' V4 N% A: v) j$ T拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
* D$ e& n3 }" n% M+ o0 ^* p' R; Y出气露点正常。为4度。
+ N: D$ e: L) t1 y再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
, K9 ~! x+ p0 O2 T1 j, l有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
* X1 J8 S" R) e, A; u# l  G2 Y* O0 g& p+ _
再次请教,是什么原因?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
3
发表于 2003-6-24 10:54 |只看该作者
你的压力露点是怎么检测的?准确吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
4
发表于 2003-7-1 13:05 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:$ B. U2 n, W n/ J+ M% P0 P 我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。 6 E" J) S( S- a: f我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。2 c) ^2 E# U& N4 H, n 就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。 0 y- @6 ?' g7 s7 u9 q那问题究竟出在哪儿?) O4 R! x1 O; `& G7 t; ` 请教大家。
/ e* _$ Z/ {% v- W' C w X Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗?
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
5
发表于 2003-7-2 10:32 |只看该作者
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?' s! F$ F5 M7 ~
如果这样,我晕!
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

3712

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
16 点
经验
584 点
积分
3712
帖子
166
6
发表于 2003-7-11 13:19 |只看该作者
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
7
发表于 2003-7-15 18:31 |只看该作者

下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容: $ C2 r" ^) D) d9 Y# ^6 r" MFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ...
# M3 @# r$ n9 Y- j( X8 H6 y9 O 冷干机从来没见跳机。 + B+ w- ~/ \% ~! G8 h露点温度表显示的是压力为4KG/CM24 T1 Y6 j! ?7 f0 S! u+ x 进出口的温度没有差值。 7 T' O9 k @: X- B. ~( `# R压缩机正常工作。* N& S( k% V9 w# \7 d5 X% H 是不是真的接反了,也有可能。# Q) w( D8 u& k( h, I/ q# | 我倒是请教看看。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
8
发表于 2003-7-22 23:20 |只看该作者
找到原因了,( \. m# C- u# c; q7 t/ E* k7 v
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。2 ]3 h5 }8 P; Z8 e- g( A
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
9
发表于 2003-7-23 11:09 |只看该作者
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
10
发表于 2003-8-2 02:57 |只看该作者
直接拿水就冲掉了
( ~6 ?! b: o+ g! n. X! B# X# ~" B谢谢
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
11
发表于 2003-8-6 15:51 |只看该作者
视工作环境而定,特差时可每天用压缩空气吹扫一次.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

47

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
47
帖子
5
12
发表于 2003-8-15 13:06 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容: : _& E4 c) L1 m' N. z1 y% d找到原因了,- K$ ~3 Z: Y# y+ M 是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。 6 P+ o6 c* d) g3 h0 ]但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
+ o/ a: ~1 ~; I$ Z: b1 x" ] 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的3 l: K5 F) T1 o! { 崔永元
无际.无涯.天外有天!
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

489

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
111 点
积分
489
帖子
48
13
发表于 2003-8-18 12:08 |只看该作者
查一下工作时的电流是多少?( C$ P, c1 S) d1 d
铭牌功率多大?. Z- O' W. c' S1 i/ X" ]& F5 S
告我,我来解释一下。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
14
发表于 2003-10-14 22:34 |只看该作者
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。, T* p: ~9 p: L1 z1 V- X9 T
另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?: u' _) d6 @6 A& [5 @4 |/ W$ U, D
是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??( g6 N3 t3 r5 ^/ U
谢谢大家的讨论。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

73

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
19 点
积分
73
帖子
6
15
发表于 2003-10-20 11:08 |只看该作者
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了!