我厂螺杆式制冷压缩机一到夏季使用时能力不足,电机温度高,润滑油温度到60度,(油冷却器已安排化学清洗过)请问哪位高手指点一下,采用哪些方法能让他再多卖些力而不会损坏(目前已是105%的负荷)?????
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
2
发表于 2003-7-29 16:58 |只看该作者
系所配機組能量偏小所致,可考慮降低冷卻水溫,並且適當增加水流量,能量會有所上升。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
3
发表于 2003-7-29 16:59 |只看该作者
還有是否是冷卻塔能量不夠?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

63

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
15 点
积分
63
帖子
7
4
发表于 2003-8-1 14:27 |只看该作者
可以考虑将油冷却器的冷却介质换成冷冻水,不用又脏又不好控温的自来水
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

80

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
80
帖子
10
5
发表于 2003-8-4 16:55 |只看该作者
如果象樓上朋友那樣說,是不是還要給油冷卻器配個小冷水主機!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

221

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
58 点
积分
221
帖子
20
6
发表于 2003-8-8 15:20 |只看该作者
我们的冷冻水就是由该压缩机制冷而来的,楼上的说得没错.
+ w- K* q8 r! r; d换一个大一些的膨胀阀怎么样?又知道的吗?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

211

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
49 点
积分
211
帖子
22
7
发表于 2003-9-9 17:34 |只看该作者
冷却水用制冷后的水,你的条件太“好”了吧?你的压缩机当然要超负荷了!
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
8
发表于 2003-9-10 07:37 |只看该作者

下面引用由11322000在 2003/08/08 15:20:20 发表的内容: / h; ` `6 c$ K. S5 O我们的冷冻水就是由该压缩机制冷而来的,楼上的说得没错.( v) M; B; U8 }2 k 换一个大一些的膨胀阀怎么样?又知道的吗?
5 I( F* Z. l4 `4 ?& _ 如果低壓偏低的話有可能有用處。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
9
发表于 2003-9-10 23:01 |只看该作者
换膨胀阀是适得其反,应该从冷却塔,冷凝器方面考虑,计算一下,冷却塔是否配小了点;冷凝器是否有水垢;另外教你一招,如果冷却塔放在屋顶上,用石灰水将屋顶全部刷白(起码两遍),冷凝压力能降下1公斤/CM2。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

270

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
270
帖子
29
10
发表于 2003-9-13 12:46 |只看该作者
用的什么工质?据宣传,L300a替代R22,制冷量提高10%,宁波蓝格的。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

270

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
270
帖子
29
11
发表于 2003-7-25 21:30 |只看该作者
超负荷运转?
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
12
发表于 2003-7-27 20:22 |只看该作者
我看没办法了,压缩机的制冷量,是机器本身所效率的,想解决问题办法就只有0 P; s0 u- z5 D# D3 l: J
在买一台压缩机了。根据情况来选择压缩机。我厂制冷压缩机也存在这个问题。8 K" A3 I+ d: |" a3 p2 Z. _
句我所知只有这样了。
自由空间
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

221

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
58 点
积分
221
帖子
20
13
发表于 2003-7-29 08:58 |只看该作者
我听说有一种专用的制冷压缩机油能够提高5%的负荷,有哪位仁兄知道?( j1 R4 v8 W" c ~% p) q+ N2 D( a. d