影响制冷效率的主要因素二8 r" a5 s+ i! d, M0 p8 U) ~/ p3 F
, y) C& I6 T2 q, W# m
⑵制冷系统的冷凝压力:
" e( x: d! I; l" K) V, l1 t0 b& C在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷2 d* _: L. J0 `
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
* j) x5 e& t; I⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果1 `3 R: @2 M" W2 }) a: ]
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,2 t$ ?. D" S: H1 i; t& B$ U
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指$ v8 \5 H- J0 r! d1 [* \ E& y
方便清洗的立式冷凝器。
7 ^8 p H: h8 M' p v( \⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在: p) S* `+ i) U3 q9 J' N' x
制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
! k, j$ Q. g" S的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是
6 W6 s/ a2 v4 S5 h; T6 R5 b, F$ U1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,$ L% Y1 v7 X! d3 ?
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%, {" i! h* j6 M( J% y
所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
" E. c& b) S2 Z; M: O) \空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷; E/ t- g* J; f- `3 f. a: A
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝9 t8 ~- H) q$ d6 @0 }! P
压力,放气到接近冷凝压力即可。5 y3 \0 `* w7 {/ a
⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
$ ^2 K+ ?+ |; I+ [' q# f9 O太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
1 l$ D3 d8 i+ l1 O空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在8 J f+ @% G; L& M
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相/ c) m; p$ a3 U- U" O
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室7 }+ o' Z* L3 c1 }
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
7 G" c' p* Z# q4 d% k不止多耗7%的电了。/ K& E" `7 V( j* J8 M
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所/ R8 x7 k; o! N! b& l& M
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
$ r, H3 z& L- N/ `所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,/ m5 e$ n4 o$ I! g# ~" @' |
仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|