影响制冷效率的主要因素二0 \& ?* V& W4 F v% i
( r0 ?+ J8 i" J
⑵制冷系统的冷凝压力:
; `5 }- J; x$ O# Y: a( q在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷" G' y* o1 ]" l Z- O2 \ r2 [
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。* l7 S; g& O w: U1 V1 V% f% }
⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果5 g: z P4 V% O6 b1 b
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,
+ {0 p! M1 @ X$ ?( ^夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指, I' ^) g4 k/ Z5 N+ T/ _) E
方便清洗的立式冷凝器。
& J' W$ |/ K/ h⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
! @; W6 K% N# O9 b+ Y制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
% c- a3 q! [$ M; B9 U7 t$ f7 c的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是
/ A8 x% C, V G" Q, w1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高," t$ [, ^% m8 { N5 @6 E
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,' q- |& X; O0 }; O$ M1 `
所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放( w _9 {2 M( G6 A# g6 n
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷
: e' u: } u! a( H) A3 m却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
5 i4 ^ T! L" b5 h' G压力,放气到接近冷凝压力即可。
3 g L. ^" g/ M0 i⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天: i! z% H$ ?: N: {. ]2 S
太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的/ f& @$ z6 N3 x( x7 l( b2 n
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
0 \ z/ h) \) p n/ O! j5 i% o被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相6 J# g. [* Q/ N3 w% m4 z' O% w
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室: H6 ?) l+ i* Q; l- y, x2 _
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就/ x3 u6 M, O0 L7 N2 D/ S& O
不止多耗7%的电了。% v5 Y' P0 r4 P' m
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所
. s+ s5 A2 t9 I8 k以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
$ W( \" S3 M& q6 g1 Q+ ~所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,) [. {/ k. z2 B, K j( ^) @, m
仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|