影响制冷效率的主要因素二
$ o; w' ^ n3 {% a; k2 c" G
1 X+ i1 ^. J: V9 i: c5 K. |⑵制冷系统的冷凝压力:) `& r2 Z; j' h; @5 |+ H; s* ?
在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷3 M8 H, x9 W+ N: w3 P6 S
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
m* W" O1 l! _$ c& U0 I: c# G+ I⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果
2 ]! U1 Y; ?3 j0 B# F3 d9 {冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,* Y7 ?9 L. d) j, }+ u
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
5 h- ~. X" A2 x方便清洗的立式冷凝器。
! @# |6 ]0 R; q⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
( Y5 k% j/ n2 a$ a! a制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应1 l2 c; X8 E& x2 ^
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是
& [) F* k- M9 ?4 V1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高," X: _: T; }5 L9 ]% W6 i* c( D7 U: D
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
. ^' K1 v& g+ T6 |+ s. O所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
/ G" r" r9 \* @: q空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷" D! ]6 }0 }# j7 g1 w8 z
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
- v) p7 o# S3 h' @6 t, c( P5 S压力,放气到接近冷凝压力即可。! o" q7 {# k) F$ w5 c8 H
⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
5 M: l4 S% g5 |% y& N太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的7 ?- Z, }! o. L% N$ c* f# H
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
9 W( W& E7 K+ k3 ^被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相
7 L4 J" L8 V0 y应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室- e( }# F) Z8 Q n
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就: Q0 z2 _, d( W% S, I6 n7 S" ~$ R
不止多耗7%的电了。
# Z0 D; s4 `* Z" f/ Z5 d6 k" c高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所
) C \) Z& G( K# h% I l& z1 S/ Z以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,# t5 C& f4 ?9 J. i2 Y+ W
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
. b# p/ g2 N$ S. a- X( t仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|