设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 5725|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

请教一下,如何才能知道冷凝温度和蒸发温度究竟为多少?

[复制链接]

8

主题

0

好友

210

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
210
帖子
18
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-9-1 19:01 |只看该作者 |倒序浏览
师傅;请教一下,如何能知道运转中的设备,其冷凝温度和蒸发温度究竟为多少呢?谢谢!!!!
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2003-9-1 22:08 |只看该作者
根据低压压力表视度加1公斤大气压力就成绝对压力,根据绝对压力查制冷剂的物理性能表,就知道蒸发压力,高压的冷凝温度同样道理。不定因素是高压部分可能渗入空气,根据道尔顿定律,空气要占一定的压力,所以冷凝温度可能不准。要知道是否有空气,等机器停止5~10分钟后从压力推算冷凝温度,是否与冷却水温相同,如高与水温,即有空气存在。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

210

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
210
帖子
18
3
发表于 2003-9-3 18:26 |只看该作者
请教师傅;
1 E5 H# S: G6 R' ~; K     对于干式壳管式蒸发器,过热度的存在会不会影响实际蒸发温度的判断?
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

494

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
174 点
积分
494
帖子
30
4
发表于 2003-9-3 20:11 |只看该作者
不错,多多联系
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
5
发表于 2003-9-5 16:24 |只看该作者
过热度的存在不会影响实际蒸发温度的判断,因为过热部分是显热,已与蒸发压力无关,如果你能找张压-焓图(Log-p-i图)看看就清楚了。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

213

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
51 点
积分
213
帖子
24
6
发表于 2003-9-9 12:03 |只看该作者
好好啊
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

64

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
16 点
积分
64
帖子
8
7
发表于 2004-3-3 11:05 |只看该作者
蒸发压力和冷凝压力对应了相应的蒸发温度和冷凝温度
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
8
发表于 2004-3-9 14:11 |只看该作者
上面一些师傅说得很对。这是个很简单的问题,只要根据冷凝器和蒸发器所反映的压力,对照相应的制冷剂,查“热力性质表”中压力的对应温度(热力性质表中“绝对压力”减1等于表压力)就是此时的冷凝温度或蒸发温度。注意:压力表及查看都应准确,否则影响数据的准确性。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

192

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
46 点
积分
192
帖子
15
9
发表于 2005-5-21 07:52 |只看该作者
以下是引用老菜帮子在2003-9-1 22:08:24的发言: " @; ~7 u) J! {+ _+ {根据低压压力表视度加1公斤大气压力就成绝对压力,根据绝对压力查制冷剂的物理性能表,就知道蒸发压力,高压的冷凝温度同样道理。不定因素是高压部分可能渗入空气,根据道尔顿定律,空气要占一定的压力,所以冷凝温度可能不准。要知道是否有空气,等机器停止5~10分钟后从压力推算冷凝温度,是否与冷却水温相同,如高与水温,即有空气存在。
5 A5 n8 D9 ^, h5 H/ N3 T

荣昌老师,如此,运行中内高压所含有的空气,实务中如何排出干净?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
10
发表于 2005-5-21 08:44 |只看该作者

1、选择系统的最高部(一般为冷凝器)排放;

2、选择停机状态(静止时间越长越好),并在气温越低时排放越好;

3、排放时,放空阀不能开得过急过快过大;

4、如系统中有空分器排放更好。

荣昌制冷
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

192

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
46 点
积分
192
帖子
15
11
发表于 2005-6-2 20:54 |只看该作者

再恳询荣昌老师, "4,如…"

以下是引用荣昌制冷在2005-5-21 8:44:16的发言:% E5 B8 `8 n& P; P( s/ x Y. @2 v) V: l8 f

1、选择系统的最高部(一般为冷凝器)排放;

, O, l( I/ ?2 `! Q s& n1 x1 k

2、选择停机状态(静止时间越长越好),并在气温越低时排放越好;

! i+ L3 b/ @9 D

3、排放时,放空阀不能开得过急过快过大;

6 }& y' V# h. V

4、如系统中有空分器排放更好。

; U7 x5 i' T& \: y, ]; _

荣昌老师,上述 4.说:"如系统中有空分器排放要好" ,此话怎说,请老师详尽赐告,具体结构如何?

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

192

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
46 点
积分
192
帖子
15
12
发表于 2005-6-3 11:03 |只看该作者
荣昌老师,所说 4,如系统中有空分器排放更好.此项结构原理又如何?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

473

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
473
帖子
38
13
发表于 2005-7-9 16:58 |只看该作者
过热度是压缩机吸气温度与蒸发温度之差,过热度的存在是为了保证压缩机的安全运行和防止液击,即蒸发压力与蒸发温度相对应,而过热度只是影响压缩机的吸气温度。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1976

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
536 点
积分
1976
帖子
166
14
发表于 2005-10-8 20:34 |只看该作者
好好学习,天天上网!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

95

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
25 点
积分
95
帖子
8
15
发表于 2005-10-26 00:12 |只看该作者

学习中-------

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 22:14 , Processed in 0.173007 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台