发表于 2003-9-10 09:07 |只看该作者 |倒序浏览
师傅,当系统中制冷剂泄漏时蒸发温度下降为何系统表现为冷量不足?
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
2
发表于 2003-9-10 10:07 |只看该作者
由於壓縮機的排氣量為一個常數,當蒸發溫度低了或者過熱度大了後,吸氣比容就會變大,導致壓縮機功率下降而制冷量不足
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
3
发表于 2003-9-10 10:52 |只看该作者
假设1公斤制冷剂蒸发时吸收200大卡热量,而产生1立方气体;而有一台压缩机每小时正好能输送10立方气体(这里排除了工况吸气系数),那他的产冷量就是2000大卡/时;如果制冷剂不足,每小时只能供5公斤制冷剂,那产冷量就只有1000大卡/时,但压缩机又有10立方的吸气量,势必使蒸发压力下降;这假设与实际计算值不符,但原理是相同的。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

804

积分

高中生

超级打工

Rank: 4

威望
0 点
经验
196 点
积分
804
帖子
88
4
发表于 2003-9-12 21:07 |只看该作者
蒸发温度对应饱和压力,制冷剂漏后吸气压力下降,比容积增大,制冷剂质量流量降低,虽然蒸发温度降低,吸气过热增大,但总制冷量总体下降。非共沸制冷剂如R407C、R404A等发生低沸点组分泄漏后也会引起制冷量下降。
希望与诸位大虾多多交流!!!yangdongfu@126.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

24

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
6 点
积分
24
帖子
3
5
发表于 2003-11-11 14:08 |只看该作者
I agree with the opoin of Yangtou
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

106

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
31 点
积分
106
帖子
6
6
发表于 2003-11-11 20:38 |只看该作者
yangtou is right