请教各位前辈,我想请教一下制冷剂13B1可用什么制冷剂代替,系统需不需要改动。
% S$ J: Z8 n9 j9 R0 Q& o谢谢!!
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

804

积分

高中生

超级打工

Rank: 4

威望
0 点
经验
196 点
积分
804
帖子
88
2
发表于 2003-9-13 16:44 |只看该作者
$ }; x& }9 r$ _3 g R13B至今没有很接近的环保制冷剂。R23、R508B临界温度太高,常温下难以冷凝;R404A、R507呢-60度以下饱和状态密度太小,单位容积制冷量相差悬殊。唯一可以考虑的只剩R410A,标准沸点-51.95,R13B标准沸点-57.5比较接近。-65度时单位容积制冷量R410A约为R13B的80%