前几天处理一台水冷螺杆机组:
运行工况:吸排气压力4\18,吸排气温度22\103,冷冻水22.5\18.5,
                冷却水28.4\31.6,液管温度48。
故障现象:排气压力高引起马达内埋保护[em53]
请xd们探讨一下有那些原因?
好好学习天天向上!
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

4985

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
26 点
经验
1300 点
积分
4985
帖子
551
2
发表于 2008-7-2 19:45 |只看该作者

通炮

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

574

积分

高中生

Rank: 4

威望
10 点
经验
125 点
积分
574
帖子
30
3
发表于 2008-7-3 09:37 |只看该作者
楼上的xd能分析一下原因吗
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

495

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
495
帖子
42
4
发表于 2008-7-26 10:36 |只看该作者

冷凝器问题 。清洗后肯定能好 。

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

654

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
147 点
积分
654
帖子
57
5
发表于 2008-9-18 15:37 |只看该作者
  7 {: E% C @* U9 V. u, F2 w

我们这里主要是做压缩机维修的  螺杆机 (比泽尔 富士豪  莱富康 复盛 汉钟 日立等各种品牌) 活塞机 (开利 谷轮 莱富康 三洋  日立 比泽尔等)可制作压缩机用耐氟电机 ,还有部分二手机。您如果有什么需要请联系北京航天同达制冷空调维修中心013552199243或010-69270572刘   也可登陆.bjysj.net 

0 `' N' z8 B! q. I. R

                                                  北京航天同达

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

292

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
70 点
积分
292
帖子
12
6
发表于 2008-11-30 10:05 |只看该作者

是R22吗?解决了没有?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

296

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
76 点
积分
296
帖子
11
7
发表于 2009-10-31 00:52 |只看该作者
你没有说清楚啊,电流正常不?加减载正常不?运行多少时间报故障啊,说的越详细我们好找问题.现在问题解决没有啊