发表于 2003-11-13 07:55 |只看该作者 |倒序浏览
我前几天搞了一台5HP的风冷冷水(热泵)机组,用的是大金JT160型涡旋压缩机,用的是美国斯波澜FBVE-4CP100型膨胀阀。在调试过程中,我灌了4.2kg的R22,开始制冷制热都正常,后来先开制热运行一段时间后,再开制冷,低压端抽空,高压端压力也不上升,再开机又能 启动。初怀疑膨胀阀坏了,但换了之后,故障依然!后来把单向阀四同阀都换了。还是解决不了问题。
9 @' H7 o: L% e. U. N$ ~请各位大虾帮帮忙!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

270

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
270
帖子
29
2
发表于 2003-11-15 08:13 |只看该作者
水侧用的什么换热器?有储液罐?两侧的容液量差多少?
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

494

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
174 点
积分
494
帖子
30
3
发表于 2003-11-18 07:53 |只看该作者
水侧用的是板式换热器,有高压储液灌,帮帮忙