* ]% |& s, C0 F& s+ D| 热泵空调在制冷工况下冷量不足现象分析 |
/ l2 [$ Y" I q6 q# W
, ^9 m2 v6 W1 }, W: d# [1.有冷风但室内不冷 a.房间太大或门窗打开,请关严门窗。 b.室内人太多或有热源,请清除热源。 c.室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 d.室内机安装位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e.过滤网脏堵,请清洗。 f.系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 g.两器脏,请清洗。 h.进出风处障碍物,请清除。 i.制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 j.系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 k.室外温度太高。 l.检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 m.若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 n.压缩机本身效率低。 o.阀门未完全打开。
2.压缩机能运转,但送风不够冷。 a.室外环境温度太高。热泵空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 b.冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成热泵空调器制冷量下降。 c.安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 d.制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。 e.电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障,导致制冷效果差或不制冷。
3.压缩机刚启动即停。 a.外机日晒、通风受阻等,冷凝效果不佳,排气压力过高而停机,请清除障碍物。 b.异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。 c.接线错误。 d.电网容量不足,线路压降大、电流过造成过载保护器动作面停机。 e.室外温度太高。冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使热泵空调器正常运转,可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使热泵空调器继续运转。 f.电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。
4. 热泵空调不制冷,热泵空调可以运转,但无冷风吹出,检查压缩机是否启动。 ⑴未启动: A.检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开。 B.制冷状态下,室内感温头是否断路,制热状态下,感温头是否短路。 C.用万用表检查压缩机继电器否吸合。 ⑵已启动: 检查系统压力,若低压偏低,且连接管已结霜,则需可氟。如连接管不冰手,则说明氟已漏完,此情况下,不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机。 | |
|