发表于 2009-1-19 15:53 |只看该作者 |倒序浏览
一台AC的双螺杆润滑机,先前已更换一个冷却器,更换温控阀。再次试运5小时后突然高温停机,此机停机时油温为75度,排气温度为133度,经观察为加载时高温,除了断油阀外,还有其它什么原因了?
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

861

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
292 点
积分
861
帖子
81
2
发表于 2009-1-19 16:15 |只看该作者

断油阀和进气阀转换膜片

回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

1562

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
434 点
积分
1562
帖子
120
3
发表于 2009-1-19 18:54 |只看该作者
机头故障损坏,qq群70926857
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

7352

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
43 点
经验
1812 点
积分
7352
帖子
610
4
发表于 2009-1-19 22:13 |只看该作者
     请查供油系,
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

740

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
177 点
积分
740
帖子
70
5
发表于 2009-1-20 09:29 |只看该作者

学习拉

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

1064

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
278 点
积分
1064
帖子
84
6
发表于 2009-1-20 11:09 |只看该作者
突然的高温而且油温75度不算太高,如果机头无异常的话,应该是缺油,应主要检查油路上的控制元件。热控阀是新的也要检查、断油阀的阀芯要要检查,
回复

使用道具 举报

72

主题

1

好友

9896

积分

教授

行业游子

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
3218 点
积分
9896
帖子
763
7
发表于 2009-1-20 16:58 |只看该作者

请问楼主问题处理好了没有?如没有给我电话吧可以吗?15986097472。欢迎大家一起谈讨空压机方面问题。

朋友们好? 欢迎朋友们一起和我谈讨空压机技术题问. 感谢!wgiqtd1215@163.com           QQ 215540918
空压机主机维修,转子喷涂平衡,转子镶补断转子拼接,电路改造。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

6624

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
21 点
经验
1827 点
积分
6624
帖子
500
8
发表于 2009-1-20 21:10 |只看该作者
机头坏了可能性最大
回复

使用道具 举报

60

主题

0

好友

5523

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1636 点
积分
5523
帖子
380
9
发表于 2009-1-21 10:13 |只看该作者

风扇变个方向看下,我碰到一次

回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

8123

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
34 点
经验
1937 点
积分
8123
帖子
770
10
发表于 2009-1-21 14:40 |只看该作者
主要还是看温控阀,及供油系统阀门是否堵塞,供油不足。
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
11
发表于 2009-1-22 08:26 |只看该作者
应该不是供油管道,运行时测了水温,油温。进回油管都有温度。温度相差有15度
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

2622

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
1 点
经验
770 点
积分
2622
帖子
134
12
发表于 2009-1-22 12:06 |只看该作者
断油阀有问题的话应该在开机后温度直线上升导致高温停机,楼主说的情况因该是缺油或者是温控阀未完全打开,也有可能是散热器内/外堵塞。还是在现场逐项排除。
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
13
发表于 2009-2-1 15:02 |只看该作者
把温控阀短接了。还是出现这种情况。大过年的。晕死
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

236

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
59 点
积分
236
帖子
4
14
发表于 2009-3-28 02:25 |只看该作者
呵呵   我看可能有几个方面可能存在问题   我是刚看到帖子
1、检查油路各个阀门及管线,看是不是有堵塞的情况
2、油冷器封头隔板与管芯之间的密封垫看是否有间隙(我说的是列管式冷却器)因为现在很多厂家这个地方都存在问题,油冷器验收时整体试压没问题,但其实,油冷器根本就没起到作用,水都走近路流走了,根本都没有走冷却管
3、机头坏了
4、瓦量小了,润滑油不能很好的起到冷却作用
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

637

积分

高中生

Rank: 4

威望
10 点
经验
132 点
积分
637
帖子
47
15
发表于 2009-5-8 20:09 |只看该作者
可能带瞬转阀!检查一下!
回复