一台30匹中央空调,用3个10的三菱的压缩机,单开1个不结冰,开2个就第二个结,开3个就第二,三个都结,蒸发器上面不结冰,中,下面结冰,压力3台都是高压14公斤,低压3,2公斤,蒸发器已清洗过,回风也够,请各位老师傅教教我
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-3-9 13:30 |只看该作者
系统流程安装存在问题,主要是蒸发器出口至压缩机进口的这段管道。对于多机并联的制冷系统,除应在蒸发器的出口处安装气液分离器外,对其管路的安装也有特殊技术需要。这样才能避免压缩机在运行中出现冲液(液击或湿冲程)。
+ R; s& V1 G  u    其次是系统中不能加液过多;蒸发器的液面控制(液位)不能太高;操作中应先开距蒸发器管路最长的机组,每增开机组时,都应待先启动的机组运转正常后(已是热机)进行,再按管路长短依次开启其它机组。