寻求帮助,ZR145运行半小时油温高跳机

[复制链接]

5

主题

0

好友

290

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
72 点
积分
290
帖子
27
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-7-19 10:39 |只看该作者 |倒序浏览
公司的一台ZR145的空压机,长期处于热备用状态,上周试验时,遇到油温高故障停机。; Y) {5 t; T7 P2 W" O/ w& d' M
环境温度约33~35℃,排风管线较长且带弯头,室内进风处安装了过滤器。+ W4 q# [) y3 h# M5 R" g- U
检修前,油温72℃ 中间压力2.8Bar 中间温度210℃ 油冷却器前后温差1℃
) F( a/ j8 [; g4 N" t0 \目前将高压转子更换,清洗油冷,, H- q1 |" h/ x! N# `* ?
但重新启动后,油温依然很高,油冷前后温度无太大变化.
& v& i2 o2 F( @7 P- }# o请高人指点!
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

4975

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
26 点
经验
1290 点
积分
4975
帖子
551
2
发表于 2009-7-19 13:09 |只看该作者
检查风机有没有问题
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

2773

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
9 点
经验
900 点
积分
2773
帖子
717
3
发表于 2009-7-19 20:42 |只看该作者
等待 学习  会的请指导
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

290

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
72 点
积分
290
帖子
27
4
发表于 2009-7-19 21:09 |只看该作者
风机没有问题,今天再次启动,
: `! z. E, z" c$ f检查油冷前后的管道表面温度分别是48.1和51.3℃,应该不是油冷的问题, L: l9 |: w6 h- A; T
另外该压缩机排风出口总长约19M,有7个弯头,风管大约是1.2×0.4M,3 q* G1 f( ~( F9 q; d! N2 R0 b
计划明天将风管室外约10m的部分拆掉,看看能不能改善一下
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1748

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
433 点
积分
1748
帖子
207
5
发表于 2009-7-20 03:15 |只看该作者
油冷冷却差。油位正常?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1748

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
433 点
积分
1748
帖子
207
6
发表于 2009-7-20 03:15 |只看该作者
进水温度多少?( l  `, K9 q3 }; y3 h
冷却塔如何?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1748

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
433 点
积分
1748
帖子
207
7
发表于 2009-7-20 03:16 |只看该作者
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

2471

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
64 点
经验
633 点
积分
2471
帖子
254
8
发表于 2009-7-22 11:36 |只看该作者
路过!~~
# ~8 d. s2 \; u$ e/ R看看 !~~/ f! S5 c* C2 w, r" j1 Z
呵呵!~~
$ j2 V  z* I% @$ A$ a8 k估计你的排风管太长了!~
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

201

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
74 点
积分
201
帖子
57
9
发表于 2009-7-24 21:21 |只看该作者
室内空间多大?进口加的什么过滤器?是否匹配?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

100

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
100
帖子
29
10
发表于 2009-7-25 21:01 |只看该作者
风管道太长,管道中间部位增加一个轴流风机就可以解决
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

33

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
18 点
积分
33
帖子
7
11
发表于 2009-7-26 00:13 |只看该作者
风冷机还是水冷机,ZR的好像是水冷机吧,检查水路?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

35

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
18 点
积分
35
帖子
8
12
发表于 2009-7-26 21:53 |只看该作者
拆洗油冷却器,检查油滤是否堵,检查油旁通阀是否正常
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

150

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
58 点
积分
150
帖子
44
13
发表于 2009-8-1 22:43 |只看该作者
主要查冷却系统
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

2226

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
38 点
经验
527 点
积分
2226
帖子
93
14
发表于 2009-11-30 16:50 |只看该作者
看你的数据上是高压转子需要更换,油冷和中冷同时需要清洗。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
223 点
积分
701
帖子
198
15
发表于 2010-2-27 12:38 |只看该作者
您好!我公司是做阿特拉斯空压机配件及管路过滤器及精密滤芯的,各品牌过滤器及滤芯我公司都有的,有机会聊聊!我的QQ号:1371964958,我的电话:13961827536,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 18:43 , Processed in 0.180749 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台