发表于 2004-4-22 10:17 |只看该作者 |倒序浏览
1.在停车状态下,吸气压力高于排气压力和油压,是什么原因造成的?( W5 x4 f, u$ T3 G 2.如果系统发生“冰堵”该怎么解决?(请详细解释) * R2 l" k- H4 K6 \+ A2 S1 g / `. \( r2 A% N4 o7 n4 Y, M) T. b " ^" Q' \. Q& T8 d7 }9 r/ H5 s- |7 x 7 O/ R& C7 D! w8 a% K( W0 @ % F6 V5 W/ C0 \. O' x 谢谢!谢谢. I9 t L6 i8 L# b$ s. U : H$ p8 @3 v$ N1 ~3 x5 u( u9 R - @4 s; r" {+ A$ d2 n$ ~: j- w# c/ P* f
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-4-22 20:29 |只看该作者
1、“在停车状态下,吸气压力高于排气压力和油压”?不可思议!我只知道机组上的三个压力会平衡,是不是那只吸气压力表有问题?
+ \3 l2 a$ Q! @" J7 l) V9 ]& }    2、氨制冷系统所用的氨一般为工业用氨,其纯度在98%以上。由于氨制冷系统一般都较大,管道及调节阀的通道也较大,氨并能与任何比例的水相溶,少量水份(不大于4%)的存在对制冷的影响不大,在调节阀中也不易产生“冰堵”。但对于氟制冷系统,水的存在严重影响系统的正常运行,危害极大,可以说是“水火不相容”!由于氟制冷系统一般都较小,管道及膨胀阀的通道也较小,水在膨胀阀(或毛细管)中极易产生“冰堵”。' E$ p, Y( o+ `6 x1 u, C) s6 [6 c$ s3 P
    为防止氟制冷系统的“冰堵”,在进入膨胀阀前,都装有干燥过滤器。当产生“冰堵”后,可通过更换过滤器中的“硅胶”来吸收系统中的水份。在操作中应特别注意防止水份的侵入。