请问冷凝器的安装高度有什么要求吗?
( P  G* O1 Q5 U% h7 j2 ~为什么?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-5-16 07:52 |只看该作者
冷凝器在制冷循环系统的设备中,安装高度为最高,它的出液口至少要比储液器及油分离器的进液口高,以保证冷凝后的液体制冷剂的落差及冷凝面积的充分利用(不被液体占用)。; X- c1 `! A! E& b
    在氟系统中,不少生产厂家都不注意。如小型活动冷库、冷藏柜(箱)等,其冷凝器与储液器的高度一样,形成了液封,增加了压缩机的排气阻力,提高了冷凝压力,浪费了冷凝面积,增加了电耗。一些电冰箱的蛇形冷凝器,应该是从上到下(横向)排列,但有不少是竖向排列,同样形成了液封,增加了压缩机的排气阻力,提高了冷凝压力,浪费了冷凝面积,增加了电耗,冷凝效果差。