设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1615|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[运行保养] 螺杆机配高温型冷干机有没有影响?

[复制链接]

8

主题

0

好友

58

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
28 点
积分
58
帖子
10
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-12-5 09:17 |只看该作者 |倒序浏览
听冷干机厂家说螺杆机通常配常温型冷干机,活塞机配高温型冷干机,但这次客户要求给螺杆机配高温型的,签合同之前也没有咨询过冷干机厂家,不知这样对空压机及整个系统会不会产生什么影响?还望赐教。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

幼儿园

别人给的

Rank: 1

威望
0 点
经验
0 点
积分
0
帖子
0
2
发表于 2009-12-5 18:11 |只看该作者
冰堵.....................................
回复

使用道具 举报

52

主题

0

好友

4642

积分

博士

山大王

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
99 点
经验
1209 点
积分
4642
帖子
414
3
发表于 2009-12-5 19:19 |只看该作者
楼上说的很对,是可能出现的最严重的情况。  F9 U! a4 w6 T: h0 f
但不一定肯定出现的,冰堵一般是冷干机的制冷量过大,冷干机负荷小造成,当然旁通阀坏了也会出现这种情况,有时是冷干机选择过大,有时是压缩空气温度较低造成,实际上高温型冷干机就是在常温型冷干机的基础上加了个前部的冷却器而已,也就是冷干机的负荷小了,如果排气温度不高于45度以上,而客户又一定要选高温型的,那你可以选型小个型号的。
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

58

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
28 点
积分
58
帖子
10
4
发表于 2009-12-6 10:17 |只看该作者
谢谢赐教,但现在已经太晚了,冷干机都已经过来了,就像您上面说的高温型的只是在常温的基础上加了个前部冷却器而已,能不能把这个前部冷却器拿掉。还望赐教。